该书52页4.6条将配电线路保护和用电设备保护搞混淆了。按规范要求,消防配电线路(末端控制箱至其上级配电箱/柜之间的线路)应设仅作用于报警信号的过载保护。有多种方法可实现此要求:采用有此功能的断路器、或者利用普通单磁断路器做短路保护,利用消防电源监控系统做过载保护,等等。消防用电设备只需设短路保护,大样图均设有热继电器,仅用于报警。
该条二、三段的说法不敢苟同。例如,一配电回路向55kW消火栓泵+55kW喷淋泵+3kW污水泵供电,计算电流大于200A,按最大一台设备额定电流的1.5倍整定长延时脱扣器肯定无法运行,若按最大一台设备额定电流的2倍整定长延时脱扣器很可能也无法运行。