zhouke 发表于 2016-2-23 14:12:52

电气火灾监控系统探测器的安装位置

一工程设计人将电气火灾监控系统的探测器(有人称之为“模块”,其工作电源为交流220V)安装在配电箱内,审图专家判定违反GB50116-2013第6.8.2强条。不知大家怎么看?

树欲静而风不止 发表于 2016-2-23 14:38:24

那得问问图审人员,一体式的火灾监控探测器该装哪?

zhouke 发表于 2016-2-23 14:56:08

树欲静而风不止 发表于 2016-2-23 14:38
那得问问图审人员,一体式的火灾监控探测器该装哪?

他会说“一体式的不是模块”

树欲静而风不止 发表于 2016-2-23 15:02:59

zhouke 发表于 2016-2-23 14:56
他会说“一体式的不是模块”

一体式的,模块含在互感器上,看他咋用

zhouke 发表于 2016-2-24 16:09:29

吃强条要记入不良记录,对设计人员及其设计院都有不良影响。
我认为,电气火灾监控系统中的探测器安装在配电箱内有多年的运行经验,从未发生过因强电干扰而影响电气火灾监控系统正常工作的情况。GB50116-2013第6.8.2条中的模块仅指火灾自动报警系统的模块,该模块的工作电源是直流24V,而电气火灾监控系统中的探测器其工作电源为交流220V,若探测器安装在配电箱内会造成干扰,则电气火灾监控系统中的探测器其工作电源就不会是交流220V了。
我的意见未能说服其他专家,大家同意咨询生产厂家后再做决定。
各位大侠能否提出更有说服力的理由来驳倒审图专家错误结论。谢谢大家了。

治学以诚 发表于 2016-2-24 16:26:14

治学以诚 发表于 2016-2-24 16:27:58

zhouke 发表于 2016-2-24 16:41:00

治学以诚 发表于 2016-2-24 16:26
现在说话都很费劲,因为,能懂的人实在是太少了。
你可拿消防电源监控模块来堵他。
消防电源监控模块,直 ...

很高兴诚版又出山了。多谢诚版指教。

治学以诚 发表于 2016-2-24 16:52:29

尺短寸长 发表于 2016-2-24 17:02:09

他也不一定乐于回答这些问题,固执己见,有几个审查人员懂电气啊——

好在有老诚版主。

老诚版主,您老还给人家设计人员提这个标志灯要求吗?{:titter:}


taiyuntao 发表于 2016-2-24 17:33:26

明显是审图的未搞清楚此探测器非火警系统报警模块而已。说到模块的集中放置,新火规图示图集上也框图表示了一下,http://i.niupic.com/images/2016/02/24/fmiUCN.jpg,这是别人的工程实例表示:http://i.niupic.com/images/2016/02/24/0PgEZi.jpg,
http://i.niupic.com/images/2016/02/24/RHCS3w.jpg,但集中跟分布的优劣在哪呢?布线的多寡?可靠性?谁来讲讲

xiaojr 发表于 2016-2-24 20:16:52

探测器=火警系统报警模块?
这年头有创新了!
审图人员也要弄清为何有第6.8.2强条。

治学以诚 发表于 2016-2-25 09:21:05

xiaojr 发表于 2016-2-25 21:58:52

规范是担心模块受影响而不能可靠动作。
本人建议要考虑操作安全,因一般来说弱电人员不知道强电。

尺短寸长 发表于 2016-2-25 22:27:43

rainmen_73
此条条文说明已明确是灯光标志,只能电气负责发表于 昨天 17:13

尺短寸长
此言差矣!
条文说明说的内容与老诚版主当年对人家设计提设置禁入标志灯的审图要求,风马牛不相及!
rainmen_73太过粗心了吧?{:sweat:}


页: [1]
查看完整版本: 电气火灾监控系统探测器的安装位置