账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13187|回复: 17

[问题探讨] 电气火灾监控系统探测器的安装位置

[复制链接]
     
发表于 2016-2-23 14:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一工程设计人将电气火灾监控系统的探测器(有人称之为“模块”,其工作电源为交流220V)安装在配电箱内,审图专家判定违反GB50116-2013第6.8.2强条。不知大家怎么看?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2016-2-23 14:38:24 | 显示全部楼层
那得问问图审人员,一体式的火灾监控探测器该装哪?
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 14:56:08 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-23 14:38
那得问问图审人员,一体式的火灾监控探测器该装哪?

他会说“一体式的不是模块”
发表于 2016-2-23 15:02:59 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-2-23 14:56
他会说“一体式的不是模块”

一体式的,模块含在互感器上,看他咋用
     
 楼主| 发表于 2016-2-24 16:09:29 | 显示全部楼层
吃强条要记入不良记录,对设计人员及其设计院都有不良影响。
我认为,电气火灾监控系统中的探测器安装在配电箱内有多年的运行经验,从未发生过因强电干扰而影响电气火灾监控系统正常工作的情况。GB50116-2013第6.8.2条中的模块仅指火灾自动报警系统的模块,该模块的工作电源是直流24V,而电气火灾监控系统中的探测器其工作电源为交流220V,若探测器安装在配电箱内会造成干扰,则电气火灾监控系统中的探测器其工作电源就不会是交流220V了。
我的意见未能说服其他专家,大家同意咨询生产厂家后再做决定。
各位大侠能否提出更有说服力的理由来驳倒审图专家错误结论。谢谢大家了。

点评

大侠的“拳头”,绝对干不过专家的“砖头”。  发表于 2016-2-24 16:21
发表于 2016-2-24 16:26:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-24 16:27:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-2-24 16:41:00 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-2-24 16:26
现在说话都很费劲,因为,能懂的人实在是太少了。
你可拿消防电源监控模块来堵他。
消防电源监控模块,直 ...

很高兴诚版又出山了。多谢诚版指教。
发表于 2016-2-24 16:52:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-2-24 17:02:09 | 显示全部楼层
他也不一定乐于回答这些问题,固执己见,有几个审查人员懂电气啊——

好在有老诚版主。

老诚版主,您老还给人家设计人员提这个标志灯要求吗?{:titter:}

呵呵.png

点评

此条条文说明已明确是灯光标志,只能电气负责  发表于 2016-2-24 17:13
     
发表于 2016-2-24 17:33:26 | 显示全部楼层
明显是审图的未搞清楚此探测器非火警系统报警模块而已。说到模块的集中放置,新火规图示图集上也框图表示了一下,

                               
登录/注册后可看大图
,这是别人的工程实例表示:

                               
登录/注册后可看大图


                               
登录/注册后可看大图
,但集中跟分布的优劣在哪呢?布线的多寡?可靠性?谁来讲讲
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 20:16:52 | 显示全部楼层
探测器=火警系统报警模块?
这年头有创新了!
审图人员也要弄清为何有第6.8.2强条。
发表于 2016-2-25 09:21:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-2-25 21:58:52 | 显示全部楼层
规范是担心模块受影响而不能可靠动作。
本人建议要考虑操作安全,因一般来说弱电人员不知道强电。
     
发表于 2016-2-25 22:27:43 | 显示全部楼层
rainmen_73
此条条文说明已明确是灯光标志,只能电气负责  发表于 昨天 17:13

尺短寸长
此言差矣!
条文说明说的内容与老诚版主当年对人家设计提设置禁入标志灯的审图要求,风马牛不相及!
rainmen_73  太过粗心了吧?{:sweat:}


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则