whitepigeon 发表于 2016-2-17 14:00:41

求问办公楼是否必须要设置进线计量

审图意见为:电源进线处需设置计费装置,见JGJ67-2006第7.3.2条。

我的图纸为一个化工厂房的三层办公楼,总共用电负荷为70klW,三根进线。我想既然整个厂区为一个业主,厂区辅房内的变电所高压计量就够了吧。
请教各位。

树欲静而风不止 发表于 2016-2-17 14:21:42

这个图审提的没有问题。按公共建筑节能标准,也提的没有问题。