密闭桥架敷设电线选降容系数时与电缆一样吗?
密闭桥架电缆发热降容系数一般特别小,在20根时能达到0.38,请问电线也要这么考虑吗? 多路电线走同一桥架(无电缆)大概并不符合规范要求。。 密闭桥架敷设电线,等同敷设在金属线槽,也要考虑校正系数 换点积分,呵呵 换点积分,呵呵 电线走线槽,电缆走桥架。道理是一样的——敷设在一起要乘系数。 桥架是统称,设计时英明确桥架具体类型。如梯架、托盘或槽盒。 但是GB 16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量,中的总则523.1.4-4 条指出表列值适用于线芯截面为25mm2及以上的圆形或扇形导体的多芯电缆,表中数值按扇形得出。
另数据手册04DX101-1第73页,:电线总截面积按不超过线槽内截面积的20%计算。
以上难道是指25mm以上的填充率小于20%时不用考虑降容系数吗?
电线一般不考虑降容系数,应为大多是穿管敷设