[问题探讨] 密闭桥架敷设电线选降容系数时与电缆一样吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-1 19:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
密闭桥架电缆发热降容系数一般特别小,在20根时能达到0.38,请问电线也要这么考虑吗?
     
发表于 2016-2-1 21:47:55 | 显示全部楼层
多路电线走同一桥架(无电缆)大概并不符合规范要求。。
发表于 2016-2-2 08:56:15 | 显示全部楼层
密闭桥架敷设电线,等同敷设在金属线槽,也要考虑校正系数
发表于 2016-2-3 11:30:41 | 显示全部楼层
换点积分,呵呵
发表于 2016-2-3 11:32:19 | 显示全部楼层
换点积分,呵呵
     
发表于 2016-2-4 14:53:46 | 显示全部楼层
电线走线槽,电缆走桥架。
道理是一样的——敷设在一起要乘系数。
     
发表于 2016-2-5 16:55:53 | 显示全部楼层
桥架是统称,设计时英明确桥架具体类型。如梯架、托盘或槽盒。
     
 楼主| 发表于 2016-2-18 14:55:06 | 显示全部楼层
但是GB 16895.15-2002 建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量,中的总则523.1.4-4 条指出表列值适用于线芯截面为25mm2及以上的圆形或扇形导体的多芯电缆,表中数值按扇形得出。
另数据手册04DX101-1第73页,:电线总截面积按不超过线槽内截面积的20%计算。

以上难道是指25mm以上的填充率小于20%时不用考虑降容系数吗?
发表于 2016-2-19 20:22:32 | 显示全部楼层
电线一般不考虑降容系数,应为大多是穿管敷设