高压电缆,首先按经济电流密度选择,然后按热稳定和压降校验 《工业与民用配电设计手册》第三版。 前面已经讨论由于此项目是通过熔断器保护的,电缆热稳定问题不大(断路器保护另论),看来现在最主要的是压降问题了。 配三上面没有找到,《导体和电器》上面找到了;
看来35的电缆都足够了 压降,电缆长度按1km,最大一个是58A,10kv电缆35平的电压损失0.011*50*1=0.55%,符合要求,是这样吧 设计中低压电缆不做热稳定校验是不是因为基本都满足条件,还是设计时候都大意了 作为一个高压初学者,求问是不是高压采用断路器是要以热稳定校验选择电缆,如果采用熔断器的话,主要按线路额定电流选择? 支持,很不错的帖子,涨见识额 主要是校核热稳定性 让尺总告诉你什么叫寸长