楼主: 云溪2

[求助] 10kv电缆截面选择?

[复制链接]
发表于 2016-1-29 16:35:49 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-1-29 16:30
尺总,那应该怎么选呢,按载流量?

高压电缆,首先按经济电流密度选择,然后按热稳定和压降校验
     
发表于 2016-1-29 16:40:13 | 显示全部楼层
《工业与民用配电设计手册》第三版。
     
发表于 2016-1-29 17:19:23 | 显示全部楼层
前面已经讨论由于此项目是通过熔断器保护的,电缆热稳定问题不大(断路器保护另论),看来现在最主要的是压降问题了。
     
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:24:31 | 显示全部楼层
配三上面没有找到,《导体和电器》上面找到了;
看来35的电缆都足够了
     
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:29:29 | 显示全部楼层
压降,电缆长度按1km,最大一个是58A,10kv电缆35平的电压损失0.011*50*1=0.55%,符合要求,是这样吧
     
 楼主| 发表于 2016-1-29 17:34:39 | 显示全部楼层
设计中低压电缆不做热稳定校验是不是因为基本都满足条件,还是设计时候都大意了

点评

貌似低压切除时间短,0.01s,热稳定一般都可以满足。  发表于 2016-1-30 17:34
熔断器限流的缘故,如果是断路器还带有延时肯定要了  发表于 2016-1-29 17:46
     
发表于 2016-1-30 17:33:09 | 显示全部楼层
作为一个高压初学者,求问是不是高压采用断路器是要以热稳定校验选择电缆,如果采用熔断器的话,主要按线路额定电流选择?

点评

树欲静而风不止 已经给出答案了  发表于 2016-2-3 16:58
发表于 2016-2-3 15:49:47 | 显示全部楼层
支持,很不错的帖子,涨见识额
发表于 2016-2-19 20:29:28 | 显示全部楼层
主要是校核热稳定性
     
发表于 2016-2-21 12:18:54 | 显示全部楼层
让尺总告诉你什么叫寸长