尺短寸长 发表于 2016-1-29 11:05:04





什么场所应“切断电源”?
何种情况发“报警信号”?

规范规定语焉不详。
人家IEC标准是作了明确规定的。

lightfish 发表于 2016-1-29 12:17:16

好贴,占座

尺短寸长 发表于 2016-1-29 13:02:14

rainmen_73
这个没说错哪儿了发表于 24 分钟前

《建筑电气》杂志上的论文,有说过。

尺短寸长 发表于 2016-1-29 13:03:28

rainmen_73
还要看环境条件吧,非火灾危险场所还可以提高阈值,500,1000都可以。

问题是条文说明已经明确——火灾危险场所内。

尺短寸长 发表于 2016-1-29 13:04:03

rainmen_73
条文说明更可信。

窃以为,条文说明没说清。

liuiping 发表于 2016-2-1 06:35:27

尺总主要是不 理解 这个公式 为什么会小于额定电压了不是应该小于50v吗 ?

尺短寸长 发表于 2016-2-1 09:17:04

RA×Ia(IEC:I△n)≤50
Zs×Ia≤Uo
这两个公式的出发点是不同的。

小于50V,是站在人身安全角度,仅考虑保护接地电阻上的故障电压影响——一旦超过50V,保护电器动作(一般采用RCD).

小于Uo,是站在系统角度,考虑整个接地故障的回路阻抗小到使接地故障电流大到足以使过电流保护电器在允许时间内动作的程度——
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-31604-1-1.html
10# 楼


PS1
一般而言,实际建筑工程大多用 RA×Ia(IEC:I△n)≤50。
特殊情况,可能会用到 Zs×Ia≤Uo。一辈子碰上一次,算是“额骨头碰到天花板”啦。

PS2
IEC 60364-4-41:2001,TT 系统还没有“Zs×Ia≤Uo”这个计算公式。
IEC 60364-4-41:2005,才补进这个“Zs×Ia≤Uo”。