爱你大豆 发表于 2016-1-27 15:48:33

25层高层住宅户内设探头问题

审图提出GB50016-2014 8.4.2套内设置火灾探测器,请问这条大家是怎么执行的,全加烟感还是可燃气体烟感各一套。

树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 16:05:18

可燃气体可接入楼宇安全系统,接入火灾报警系统还得加控制器,成本高

树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 16:06:20

全加烟感?厨房还是应采用温感

爱你大豆 发表于 2016-1-27 16:07:05

树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 16:06
全加烟感?厨房还是应采用温感

厨房应采用可燃气体探测器吧。。。。

爱你大豆 发表于 2016-1-27 16:08:28

树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 16:05
可燃气体可接入楼宇安全系统,接入火灾报警系统还得加控制器,成本高

客厅、卧室上烟感连入走廊报警回路这种做法正确吗

树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 16:12:19

爱你大豆 发表于 2016-1-27 16:07
厨房应采用可燃气体探测器吧。。。。

建规把他排除在外,但别的还有要求(城镇燃气规范)

爱你大豆 发表于 2016-1-27 16:20:51

树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 16:12
建规把他排除在外,但别的还有要求(城镇燃气规范)

那我可以厨房也用烟感和其他连在一起嘛。是上可燃气体的话就不好和烟感一个回路,规范也有说明;到底怎么做好呢

树欲静而风不止 发表于 2016-1-28 08:43:41

爱你大豆 发表于 2016-1-27 16:20
那我可以厨房也用烟感和其他连在一起嘛。是上可燃气体的话就不好和烟感一个回路,规范也有说明;到底怎么 ...

可燃气体单独设置,火灾报警的在厨房用温感
页: [1]
查看完整版本: 25层高层住宅户内设探头问题