账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4143|回复: 8

[规范条文] 25层高层住宅户内设探头问题

[复制链接]
     
发表于 2016-1-27 15:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图提出GB50016-2014 8.4.2套内设置火灾探测器,请问这条大家是怎么执行的,全加烟感还是可燃气体烟感各一套。
发表于 2016-1-27 16:05:18 | 显示全部楼层
可燃气体可接入楼宇安全系统,接入火灾报警系统还得加控制器,成本高
发表于 2016-1-27 16:06:20 | 显示全部楼层
全加烟感?厨房还是应采用温感
     
 楼主| 发表于 2016-1-27 16:07:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 16:06
全加烟感?厨房还是应采用温感

厨房应采用可燃气体探测器吧。。。。
     
 楼主| 发表于 2016-1-27 16:08:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 16:05
可燃气体可接入楼宇安全系统,接入火灾报警系统还得加控制器,成本高

客厅、卧室上烟感连入走廊报警回路这种做法正确吗

点评

可以  发表于 2016-1-27 16:09
发表于 2016-1-27 16:12:19 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-1-27 16:07
厨房应采用可燃气体探测器吧。。。。

建规把他排除在外,但别的还有要求(城镇燃气规范)
     
 楼主| 发表于 2016-1-27 16:20:51 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-27 16:12
建规把他排除在外,但别的还有要求(城镇燃气规范)

那我可以厨房也用烟感和其他连在一起嘛。是上可燃气体的话就不好和烟感一个回路,规范也有说明;到底怎么做好呢
发表于 2016-1-28 08:43:41 | 显示全部楼层
爱你大豆 发表于 2016-1-27 16:20
那我可以厨房也用烟感和其他连在一起嘛。是上可燃气体的话就不好和烟感一个回路,规范也有说明;到底怎么 ...

可燃气体单独设置,火灾报警的在厨房用温感
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则