山东某地审图意见提出BTTZ电缆耐火时间不足3小时
如题,请问坛中是否有在山东做过工程的经历,是否遇到过此类审图意见 BTTZ不行? 可以查查BTTZ电缆的产品标准 审图员懂得真多,经验丰富不过下这个结论有些武断吧 这不是打防火规范专家的脸么?! chipy 发表于 2016-1-21 17:44
这不是打防火规范专家的脸么?!
防火专家“烈火金刚”不怕打的哦。{:titter:} 话说回来,一些小项目\小地方 施工单位技术薄弱的,BTTZ现场安装做不好,接头容易受潮.更容易出问题.
已经碰到过,小项目,BTTZ没几年就爆掉了.业主很无奈. 据说和审图人员沟通后说,要用柔性矿物绝缘电缆,比如上海高桥的隔离型电缆 据说和审图人员沟通后说,要用柔性矿物绝缘电缆,还点名说比如上海高桥的隔离型电缆{:titter:} 现在,应该采用新一代柔性矿物绝缘电缆,施工安装都很方便
柔性矿物绝缘电缆比BTTZ刚好么 请编制火规的专家来回复他 采用新一代柔性矿物绝缘电缆, 我刚遇到差不多的问题,WDZN电缆+防火桥架不能达到3小时?一定要矿物电缆才行吗?
我看GB/T 19216.21-2003中,在火焰条件下,电缆的线路完整性试验的供火时间规定为“供火时间应在相关的电缆标准中规定。如果没有,推荐供火时间为90MIN”。有什么规范中说到防火电缆能达3小时耐火的吗? gunflower 发表于 2019-1-29 11:55
我刚遇到差不多的问题,WDZN电缆+防火桥架不能达到3小时?一定要矿物电缆才行吗?
我看GB/T 19216.21-2003 ...
目前好像还是只有BTTZ之类的矿物绝缘满足。有机绝缘的标准是90min,加防火桥架(也有30,60,90min多种标准),从耐火时间是否简单叠加没有试验数据