lidong 发表于 2016-1-7 13:22:00

低压柜的两个开关出线可以合二为一吗?都接到一个配电柜里

如果能接,可接多大开关

bzp4891 发表于 2016-1-7 14:40:12

本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 14:44 编辑

两台ACB吗??

树欲静而风不止 发表于 2016-1-8 08:06:24

出线为啥用两个开关,用一个就行了

lidong 发表于 2016-1-9 20:39:10

呵呵,或者说我需要100A的,可是现在出线只有两个50A的,我能把它俩并联使用吗

zhouke 发表于 2016-1-10 12:03:33

2个断路器很难做到动作特性完全一致,通过2个断路器的电流很难完全相同。此做法不妥。
其实,100A断路器很便宜,换一个很方便。