账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4668|回复: 4

[求助] 低压柜的两个开关出线可以合二为一吗?都接到一个配电柜里

[复制链接]
     
发表于 2016-1-7 13:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果能接,可接多大开关
发表于 2016-1-8 08:06:24 | 显示全部楼层
出线为啥用两个开关,用一个就行了
     
 楼主| 发表于 2016-1-9 20:39:10 | 显示全部楼层
呵呵,或者说我需要100A的,可是现在出线只有两个50A的,我能把它俩并联使用吗
     
发表于 2016-1-10 12:03:33 | 显示全部楼层
2个断路器很难做到动作特性完全一致,通过2个断路器的电流很难完全相同。此做法不妥。
其实,100A断路器很便宜,换一个很方便。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则