尺短寸长 发表于 2016-1-6 11:22:12

真是要命!

真是要命!

DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》



刚接一电话,有一设计单位做高层住宅,图纸送审后,审图人员要求:按DGJ 08-20-2013《住宅设计标准》做设计,应“每层”设置ATSE。{:mad:}

晕啊!{:dizzy:}

东海龙王 发表于 2016-1-6 11:23:28

分区不是分层啊。

尺短寸长 发表于 2016-1-6 11:30:24

猜测——
该审图人员是不是这么推理的:
1、高层住宅每个楼层一个防火分区;
2、“分区设置的末端配电箱内设自切开关”就是要求“每个防火分区设置ATSE”。

哇呀呀!{:mad:}{:huffy:}


尺短寸长 发表于 2016-1-6 11:56:14

此“区”非彼“区”也!

由此看来,08版《民规》要求应急照明按防火分区设末端“自切”,功不可没。{:4_126:}

lyzzb 发表于 2016-1-6 12:24:56

醉了 自切开关!况且一幢单体为一个防火分区

yis359574718 发表于 2016-1-6 12:49:15

住宅我一般就5-6层设一个应急照明箱。但是我们这边有几个审图的要求“住宅走廊除了设置应急照明箱外,还应设置普通照明双切箱,因为高层住宅走廊照明为一、二及负荷。而且还不能和消防应急照明合用,必须分开设置”………………………………………………………………

尺短寸长 发表于 2016-1-6 13:19:51

08版《民规》要命!{:sweat:}
被08版《民规》牵着鼻子走的也不少!{:sad:}

DDou 发表于 2016-1-6 14:19:41

分区是分防火分区吧!

尺短寸长 发表于 2016-1-6 14:42:34

WMeng90 发表于 2016-1-6 14:19
分区是分防火分区吧!

更牛!{:4_111:}

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 14:44:08

住宅建筑的构件的耐火极限已经考虑了户与户及单元之间的防火分隔要求,所以不必考虑防火分区的设置

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 14:45:15

《住宅建筑规范》Gb50368-2005第9.2.2条的条文解释:考虑到住宅的分隔特点机器火灾特点,本规范强调住宅建筑户与户之间、单元与单员之间的防火分隔要求,不再对防火分区作出规定

ethan_fan 发表于 2016-1-6 15:02:54

这审图的理解能力也是一朵奇才

尺短寸长 发表于 2016-1-6 15:03:35

树欲静而风不止 发表于 2016-1-6 14:45
《住宅建筑规范》Gb50368-2005第9.2.2条的条文解释:考虑到住宅的分隔特点机器火灾特点,本规范强调住宅建 ...

老矣旧矣。{:titter:}

JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》9.3.1条文说明



GB50016-2014《建筑设计防火规范》5.3.1条文说明





ontime 发表于 2016-1-6 18:13:47

吓死人了。

D800-1~8 发表于 2016-1-7 13:35:07

不稀奇。。。很多人都按楼层设置的


丁老师讲课时候说【应急照明箱必须单独设置,不能与卷帘门、排烟机共用一个箱】
我很纳闷