tinyriver
发表于 2018-4-26 13:57:25
1.小学生是儿童。2.规范GB50016第5.4.4条仅仅只是说儿童活动场所“主要指” ...,并没有说不包括小学。3.符合以下条件之一的小学教学楼应设火灾自动报警系统:(1)总建筑面积超过3000平米或任一层建筑面积超过1500平米。(2)设有需要与火灾自动报警系统联动的预作用喷淋系统、常开防火门监控、防排烟系统等设施。
hxh96141
发表于 2018-4-26 14:26:11
规范总是很模棱两可的,说得太死了怕但责任
wangguichao66
发表于 2018-4-27 09:01:30
“2.规范GB50016第5.4.4条仅仅只是说儿童活动场所“主要指” ...,并没有说不包括小学。”
个人认为你的理解有偏差,试想如果编制规范的人在列举儿童活动场所时,硬生生把最常见的小学排除在“主要指...”范围以外,不合常理。