小学火灾自动报警系统是够应该按照图审说的办,我犹豫了 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
jinanqingxiang
[求助]
小学火灾自动报警系统是够应该按照图审说的办,我犹豫了
[复制链接]
tinyriver
tinyriver
当前离线
积分
154
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-4-26 13:57:25
|
显示全部楼层
1.小学生是儿童。2.规范GB50016第5.4.4条仅仅只是说儿童活动场所“主要指” ...,并没有说不包括小学。3.符合以下条件之一的小学教学楼应设火灾自动报警系统:(1)总建筑面积超过3000平米或任一层建筑面积超过1500平米。(2)设有需要与火灾自动报警系统联动的预作用喷淋系统、常开防火门监控、防排烟系统等设施。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
hxh96141
hxh96141
当前离线
积分
112
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-4-26 14:26:11
|
显示全部楼层
规范总是很模棱两可的,说得太死了怕但责任
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
wangguichao66
wangguichao66
当前离线
积分
9963
IP卡
狗仔卡
发表于 2018-4-27 09:01:30
|
显示全部楼层
“2.规范GB50016第5.4.4条仅仅只是说儿童活动场所“主要指” ...,并没有说不包括小学。”
个人认为你的理解有偏差,试想如果编制规范的人在列举儿童活动场所时,硬生生把最常见的小学排除在“主要指...”范围以外,不合常理。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报