liuiping 发表于 2015-12-30 16:35:36

计量表在最上面写的了截图 没有截上

华山一条虫 发表于 2015-12-30 16:44:32

插拔式断路器和抽屉柜的画法,楼主的图是插拔式断路器不是抽屉柜画法,互感器选30/5,变比选错

liuiping 发表于 2015-12-30 17:35:44

华山一条虫 发表于 2015-12-30 16:44
插拔式断路器和抽屉柜的画法,楼主的图是插拔式断路器不是抽屉柜画法,互感器选30/5,变比选错

抽屉式 的画法是什么样的了   ?能不能给截个图了

华山一条虫 发表于 2015-12-30 18:04:46

liuiping 发表于 2015-12-30 17:35
抽屉式 的画法是什么样的了   ?能不能给截个图了

你把系统图上断路器头的《——》想成抽屉就行了,互感器放《——》里就是放在抽屉里,抽屉桌子下的抽屉一样的,《——》+互感器,这就表示插拔断路器,《——+互感器》抽屉柜,哈哈

liuiping 发表于 2015-12-31 07:27:12

哦那我就都改里面了

liuiping 发表于 2015-12-31 07:28:19

华山一条虫 发表于 2015-12-30 16:44
插拔式断路器和抽屉柜的画法,楼主的图是插拔式断路器不是抽屉柜画法,互感器选30/5,变比选错

互感器 30/5 为什么错了 ?

liuiping 发表于 2015-12-31 07:30:37

bzp4891 发表于 2015-12-30 10:33
如果是主母排顶置,进线柜电缆下进线,何不用这种方案:

这种接线    在实际接的时候是不是 也是电缆反倒断路器的上口 进线   从下口出来 在上到柜顶了 ?请教啊

liuiping 发表于 2015-12-31 07:32:06

我还是改回原来那种的吧

lidong 发表于 2016-1-4 13:42:07

需要系数取0.5,是怎么得来的