liuiping
发表于 2015-12-30 10:03:52
是不是 应该把互感器 画到里面了 ? 这个 有什么区别了不太懂
liuiping
发表于 2015-12-30 10:11:31
是不是 进线有问题了? 如果是下进线 这样是不是就不对了
bzp4891
发表于 2015-12-30 10:15:37
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-30 10:16 编辑
画在外面也可以,有可能是固定分隔式柜,塑壳断路器器采用插入式塑壳断路器。
树欲静而风不止
发表于 2015-12-30 10:26:23
liuiping 发表于 2015-12-30 10:11
是不是 进线有问题了? 如果是下进线 这样是不是就不对了
画法可以,即使下进线,也要电缆送到上面
bzp4891
发表于 2015-12-30 10:33:45
如果是主母排顶置,进线柜电缆下进线,何不用这种方案:
liuiping
发表于 2015-12-30 11:07:33
改了请教各位大神 这样是不是 就对了 ?
树欲静而风不止
发表于 2015-12-30 11:13:34
liuiping 发表于 2015-12-30 11:07
改了请教各位大神 这样是不是 就对了 ?
不妥,当断路器分断时,断路器下侧带电,与常规不同,容易出事
liuiping
发表于 2015-12-30 11:16:30
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 11:13
不妥,当断路器分断时,断路器下侧带电,与常规不同,容易出事
下进线 不都是这样的吗?
树欲静而风不止
发表于 2015-12-30 11:26:27
liuiping 发表于 2015-12-30 11:16
下进线 不都是这样的吗?
下进线,电缆也要翻到开关上面
bzp4891
发表于 2015-12-30 11:42:37
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 11:26
下进线,电缆也要翻到开关上面
为什么?如图
树欲静而风不止
发表于 2015-12-30 14:19:49
bzp4891 发表于 2015-12-30 11:42
为什么?如图
具体可以参看国标图集:05SDX006第1-3页
bzp4891
发表于 2015-12-30 14:28:12
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-30 14:30 编辑
谢谢提供来源,但是我们一般接到的工程项目,受此限制的还是蛮少,两种进线方式都有。
wave1988
发表于 2015-12-30 14:40:57
抽出式开关柜有柜顶主母线,每一面出线柜又是从柜顶主母线上引出竖向小母线,每个小抽屉的开关触头实为与小母线进行插接连接。如果提的是系统形式错误,估计是说你的图纸的画法与实际相左,图纸中每个小抽屉的开关触头均是与主母线进行了连接。
liuiping
发表于 2015-12-30 16:00:29
树欲静而风不止 发表于 2015-12-30 11:26
下进线,电缆也要翻到开关上面
咱们系统图画的 时候用这种方式表示下进线 但是在实际配电柜接线中 仍然是 电缆从下面来反倒断路器的上端进线侧在从下面出线 在反倒 顶部的主母线了? 不知道现场配电柜安装中是不是这样的 ?
luchun0112
发表于 2015-12-30 16:22:09
liuiping 发表于 2015-12-30 11:07
改了请教各位大神 这样是不是 就对了 ?
互感器应该在抽屉里面,而不是在外面,还有缺少计量仪表