学无止境 发表于 2015-12-29 16:48:03

新《火灾自动报警系统设计规范》中的常识性错误

一、GB 50116 - 2013 《火灾自动报警系统设计规范》第4.3.1规定,消火栓系统的联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器矬于自动或手动状态影响。

消防栓水系统会用到报警阀吗?问问从事给排水专业的人士好不好?


二、GB 50116 - 2013 《火灾自动报警系统设计规范》第4.5.1规定,防烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
2应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。:

第4.5.2规定,排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:
1应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该妨烟分区的空气调节系统。
2应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟 风机的启动。

电动挡烟垂壁的联动是属于防烟系统吗?问问从事暖通专业的人士好不好?

三、对于汲及到其它专业的相关联动要求,规范的主要编制人员居然没有充分征求相关专业人员的意见,凭自已的个人理解,想当然地自由发挥,连续出现常识性错误,实不应该。

hbsjzsjy 发表于 2015-12-29 17:44:21

求求大伙别再发新火规的问题了,不然诚版真会被气疯的{:shutup:}

890214 发表于 2015-12-29 17:49:26

求求大伙别再发新火规的问题了,不然诚版真会被气疯的

求求大伙了

尺短寸长 发表于 2015-12-29 21:17:29

hbsjzsjy 发表于 2015-12-29 17:44
求求大伙别再发新火规的问题了,不然诚版真会被气疯的

非也非也。
老诚痛苦、郁闷之极,需要释放正、负能量的出口,不然诚版真会被气疯的。{:shutup:}

东海龙王 发表于 2015-12-29 21:22:17

尺短寸长 发表于 2015-12-29 17:17
非也非也。
老诚痛苦、郁闷之极,需要释放正、负能量的出口,不然诚版真会被气疯的。

正负交替,频率50赫兹。{:lol:}

wga918 发表于 2015-12-30 06:22:56

干式系统有可能设置报警阀;挡烟垂壁为防烟分区设置的,但是严格来讲属于机械排烟系统用的,防烟系统严格来讲是楼梯、前室

学无止境 发表于 2015-12-30 08:55:58


报警阀是具有两种功能,一是“报警”,二是控制。
对于干式消火栓系统确实是有可能采用
报警阀,但它只用了其控制功能,也并没有装设压力开关,并不是严格意义的“报警阀”

学无止境 发表于 2015-12-30 09:00:16

干式消火栓系统是通过报警阀处的压力开关控制的吗?问问水专业吧.

hulitao0104 发表于 2015-12-30 09:20:03

连锁、联动混为一谈,与、或关系分不清楚!在决定一事物的若干条件中,只要有一个条件能满足时,结果就会出现;只有当所有条件都不满足是,结果才不出现,这种因果关系就称为“逻辑或”。{:mad:}

ethan_fan 发表于 2015-12-30 13:52:07

这本规范编制水平居然不如98版,不进反退

尺短寸长 发表于 2015-12-30 14:08:01

ethan_fan 发表于 2015-12-30 13:52
这本规范编制水平居然不如98版,不进反退

想想也正常。

规范主编狂言:现在我说了算。
上级管理部门:理解的角度问题。

随意遣词造句
随意发明创造
胆敢口出狂言
胆敢死不认错
左有公安部消防局领导撑腰
右有住建部标准定额司护短

左右逢源,老子我就这样了,尔等P民想造反不成?{:shutup:}

尺短寸长 发表于 2015-12-30 14:21:31




摘录自 DGJ 08-88-2006《建筑防排烟技术规程》。

qqwanghuazhang 发表于 2015-12-31 08:25:32

干式消火栓系统确实是有可能采用
挡烟垂壁为防烟分区设置的

尺短寸长 发表于 2015-12-31 08:38:17

qqwanghuazhang 发表于 2015-12-31 08:25
干式消火栓系统确实是有可能采用
挡烟垂壁为防烟分区设置的

湿式如何?
干式又如何?

洗耳恭听,愿闻其详。

ymh_sxu 发表于 2016-2-26 15:41:49

错误不可免,关键是得知错就改,而不是颠倒黑白,死不认账
页: [1] 2 3
查看完整版本: 新《火灾自动报警系统设计规范》中的常识性错误