sszhuifeng 发表于 2016-2-26 16:07:21


干式消火栓系统为何不能使用报警阀?

尺短寸长 发表于 2016-2-26 16:17:39

sszhuifeng 发表于 2016-2-26 16:07
干式消火栓系统为何不能使用报警阀?

学无止境 发表于 2016-2-26 16:25:58

干式消火栓系统为何不能使用报警阀?


确认火灾了,才会使用消防栓,这时你还希望延时启动消防水泵?

学无止境 发表于 2016-2-26 16:27:54

sszhuifeng 发表于 2016-2-26 16:07
干式消火栓系统为何不能使用报警阀?

确认火灾了,才会使用消防栓,这时你还希望延时启动消防水泵?

sszhuifeng 发表于 2016-2-26 17:31:23

学无止境 发表于 2016-2-26 16:27
确认火灾了,才会使用消防栓,这时你还希望延时启动消防水泵?

能否再深入谈下呢?
干式消火栓系统的缺点之一,就是平时管道内无水,需要充水时间,使用消火栓的时间滞后于湿式系统。但是不冻管,不漏水也是其优点之一啊

qqwanghuazhang 发表于 2016-2-29 08:06:58

关键是得知错就改

学无止境 发表于 2016-2-29 08:56:28

看看《火灾自动报警系统设计规范》编制组主编心目中的室内消火栓系统吧



上图来源于GB650116-2013《火灾自动报警系统设计规范》主编担任主编的《火灾自动报警系统设计》一书中的室内消防栓系统的组成示意图,这个图同样出现在由《火灾自动报警系统设计规范》主编担任主编的《GB650116-2013《火灾自动报警系统设计》实施指南》一书中






请问:
1这个消火栓系统是干式消火栓系统,还是湿式消火栓系统?
2这个消火栓系统中的报警阀组及其压力开关有什么意义?
3这个消火栓系统是不是某些“电气专家”给给排水专业伟大创新?

治学以诚 发表于 2016-2-29 09:08:10

sszhuifeng 发表于 2016-2-29 09:42:37

本帖最后由 sszhuifeng 于 2016-2-29 09:44 编辑

学无止境 发表于 2016-2-29 08:56
看看《火灾自动报警系统设计规范》编制组主编心目中的室内消火栓系统吧



这个图示是错误的。
画了报警阀,应该是干式系统,但是干式系统一定是要配简易排气阀或电动排气阀。
据我了解,北方尤其是设计冷库设计的时候,消火栓系统很多都是干式系统。消火栓系统用报警阀是没有问题的。

学无止境 发表于 2016-2-29 10:24:16

难道没看到这个消火栓系统的消防水箱出水管直接到消火栓的主干管上了吗?
这还可能是干式消火栓系统?
问问水专业吧!

你是想告诉我,《火灾自动报警系统设计规范》编制组本来准备用这个图表示干式消火栓系统的组成的吗?

无语了!

sszhuifeng 发表于 2016-2-29 11:05:26

这个图的错误不止一处两处。
既然知道他是错的,为什么还要纠结这个图是干式还是湿式。
因为它什么都不是。湿式确有报警阀,干式却没有排气阀。
还是回归这个帖子吧,我要表达的就是一点,消火栓系统用报警阀没有问题。

学无止境 发表于 2016-2-29 11:27:20

好吧,那就请你谈谈采用消火栓系统采用报警阀压力开关启动消防水泵的优点及其必要性吧

治学以诚 发表于 2016-2-29 11:45:07

治学以诚 发表于 2016-2-29 11:48:59

治学以诚 发表于 2016-2-29 11:50:30