断路器的选择
塑壳断路器和小型断路器的选用是怎么划分的?本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-27 10:14 编辑
以施耐德微断Ati9系列和塑壳断路器NSX系列为例:
1.看电流,目前微断最大到了125A,如NG125,而塑壳断路器到了630A,如NSX系列;
2.分断能力,微断大多数最大在15kA,而塑壳断路器最大可达150kA,如NSX的L系列;
3.微断执行的标准是GB10963,而塑壳断路器执行的是GB14048.2;
bzp4891 发表于 2015-12-27 10:00
以施耐德微断Ati9系列和塑壳断路器NSX系列为例:
1.看电流,目前微断最大到了125A,如NG125,而塑壳断路器 ...
请问施耐德1p+n带漏电的多宽? 施耐德1p+n带漏电保护断路器型号叫:iDPNN Vigi+,宽度为18mm
真是专业呀! 是做什么工作的?1P+N带漏电的总宽度是36吗? 1P+N带漏电的总宽度应该是36 施耐德有两种,第一种36mm宽的(拼装式),第二种18mm宽的(一体式),如图:
图文并茂,非常明了 为什么有两种类型的,执行的不是一个标准? 限流型的触头材料和不限流的触头材料有什么区别? 本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-29 17:13 编辑
为什么有两种类型的,执行的不是一个标准?
1.组合式的漏电保护断路器出现的时间要早于一体式的漏电保护断路器;
2.二者遵循的标准也是不一样的:
2.1 对于组合式漏电保护断路器MCB部分遵循的是GB10963.1,而漏电保护附件遵循的是GB16917.1;
2.2 对于一体式的漏电保护断路器RCBO,具有过电流保护,其遵循的标准就是GB16917.1;
2.3 对于一体式的漏电保护开关RCCB,无过电流保护,其遵循的标准为GB16916.1;
只要能回答问题,老诚,给人空间。