塑壳断路器和小型断路器的选用是怎么划分的?
     
发表于 2015-12-27 10:00:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-27 10:14 编辑

以施耐德微断Ati9系列和塑壳断路器NSX系列为例:
1.看电流,目前微断最大到了125A,如NG125,而塑壳断路器到了630A,如NSX系列;
2.分断能力,微断大多数最大在15kA,而塑壳断路器最大可达150kA,如NSX的L系列;
3.微断执行的标准是GB10963,而塑壳断路器执行的是GB14048.2;

A9系列微断图

A9系列微断图
施耐德A9 微断照片.jpg

NSX塑壳断路器系列

NSX塑壳断路器系列

NSX塑壳断路器侧视图

NSX塑壳断路器侧视图

NSX塑壳断路器3D

NSX塑壳断路器3D

点评

很赞  发表于 2015-12-28 10:46
全面、专业  发表于 2015-12-28 08:45
发表于 2015-12-27 17:52:30 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2015-12-27 10:00
以施耐德微断Ati9系列和塑壳断路器NSX系列为例:
1.看电流,目前微断最大到了125A,如NG125,而塑壳断路器 ...

请问施耐德1p+n带漏电的多宽?
     
发表于 2015-12-27 19:10:59 | 显示全部楼层
施耐德1p+n带漏电保护断路器型号叫:iDPNN Vigi+,宽度为18mm

8.jpg
10.jpg
7.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-12-27 21:37:43 | 显示全部楼层
真是专业呀!
     
 楼主| 发表于 2015-12-27 21:40:57 | 显示全部楼层
是做什么工作的?1P+N带漏电的总宽度是36吗?
发表于 2015-12-28 08:44:39 | 显示全部楼层
1P+N带漏电的总宽度应该是36
     
发表于 2015-12-28 09:48:51 | 显示全部楼层
施耐德有两种,第一种36mm宽的(拼装式),第二种18mm宽的(一体式),如图:
IMG_20151228_094302.jpg
IMG_20151228_094310.jpg
IMG_20151228_094329.jpg
IMG_20151228_094337.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-12-29 15:32:33 | 显示全部楼层
图文并茂,非常明了

点评

qsy
广什么告什么,盘柜厂又不卖开关  发表于 2015-12-29 16:33
自导自演广告帖。该沉的就沉了吧  发表于 2015-12-29 15:36
     
 楼主| 发表于 2015-12-29 15:34:59 | 显示全部楼层
为什么有两种类型的,执行的不是一个标准?
发表于 2015-12-29 15:38:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-29 15:40:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-29 17:09:31 | 显示全部楼层
限流型的触头材料和不限流的触头材料有什么区别?
     
发表于 2015-12-29 17:12:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2015-12-29 17:13 编辑

为什么有两种类型的,执行的不是一个标准?
1.组合式的漏电保护断路器出现的时间要早于一体式的漏电保护断路器;
2.二者遵循的标准也是不一样的:
2.1 对于组合式漏电保护断路器MCB部分遵循的是GB10963.1,而漏电保护附件遵循的是GB16917.1;
2.2 对于一体式的漏电保护断路器RCBO,具有过电流保护,其遵循的标准就是GB16917.1;
2.3 对于一体式的漏电保护开关RCCB,无过电流保护,其遵循的标准为GB16916.1;