消防设备采用链供方式的问题
通常链供配电只适用于非重要、小容量负荷;现在看到有设计对于消防设备(如车库一个分区内的消防送、排风机)也采用此种方式;请教各位这种做法是否合适(可靠性),有无限制条件;各分箱处进线开关是否应设置保护(何种保护) 请教各位这种做法是否合适?不合适 具体可参考民规13.9.9(消防风机排除在外的),只是防火卷帘等 供配电系统设计规范GB 50052-2009
7.0.4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。
页:
[1]