[问题探讨] 消防设备采用链供方式的问题

[复制链接]
     
发表于 2015-12-25 11:28:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
通常链供配电只适用于非重要、小容量负荷;现在看到有设计对于消防设备(如车库一个分区内的消防送、排风机)也采用此种方式;请教各位这种做法是否合适(可靠性),有无限制条件;各分箱处进线开关是否应设置保护(何种保护)
发表于 2015-12-25 11:43:18 | 显示全部楼层
请教各位这种做法是否合适?
不合适
发表于 2015-12-25 11:46:22 | 显示全部楼层
具体可参考民规13.9.9(消防风机排除在外的),只是防火卷帘等

点评

规范依据很好,谢谢  发表于 2015-12-25 12:48
     
发表于 2015-12-25 14:11:55 | 显示全部楼层
供配电系统设计规范GB 50052-2009
7.0.4 当部分用电设备距供电点较远,而彼此相距很近、容量很小的次要用电设备,可采用链式配电,但每一回路环链设备不宜超过5台,其总容量不宜超过10kW。容量较小用电设备的插座,采用链式配电时,每一条环链回路的设备数量可适当增加。

点评

谢谢。这个条文与我的问题针对性没有民规那条强,民规又做了延伸的规定  发表于 2015-12-25 16:43