治学以诚
发表于 2015-12-25 15:09:49
尺短寸长
发表于 2015-12-25 15:12:35
治学以诚 发表于 2015-12-25 15:09
告诉你,海湾的直接控制盘,如果连接线到设备端。必须这样连接,唯一的接法。这才是技术。任何人引入直接控 ...
老诚认为对的,错的也是对的。
老诚认为错的,对的也是错的。
在这点上,老诚与丁大何其相似乃尔。{:lol:}
治学以诚
发表于 2015-12-25 15:13:11
治学以诚
发表于 2015-12-25 15:16:06
尺短寸长
发表于 2015-12-25 15:16:51
治学以诚 发表于 2015-12-25 15:13
图2是,压力开关,通过一个输入模块接入总线,动作后报警控制器,控制器通过联动控制器起泵。这是标准的联 ...
哦,现在又承认是联动控制了。{:titter:}
治学以诚
发表于 2015-12-25 15:17:56
尺短寸长
发表于 2015-12-25 15:18:23
治学以诚 发表于 2015-12-25 15:16
分析到不能再分析了,白话到不能再白话了。你还是不懂,想一想吧,你的基础知识有多么差。
分析图2,与连锁控制根本扯不上关系的。
老诚,乱弹琴!
治学以诚
发表于 2015-12-25 15:18:58
治学以诚
发表于 2015-12-25 15:20:06
尺短寸长
发表于 2015-12-25 15:22:19
11.0.1——连锁
图2——联动
GB 50116-2013
4.1.6——“与 ”逻辑。
4.2.1联动控制
1款:联动控制方式——说的却是连锁控制。
对比着看呗。
治学以诚
发表于 2015-12-25 15:22:32
尺短寸长
发表于 2015-12-25 15:23:22
治学以诚 发表于 2015-12-25 15:22
这就是批50116的。
若老诚认为哪里有错,请不吝指教。
O(∩_∩)O~
尺短寸长
发表于 2015-12-25 15:29:45
治学以诚
我乱是你文章乱。我不理你了,你这句话是对的。我也是这个观点。发表于 7 分钟前
呵呵呵!
老诚一点也输不起。{:lol:}
治学以诚
发表于 2015-12-25 15:32:54
尺短寸长
发表于 2015-12-25 15:34:04
图2,明明在11.0.5条下,与联动控制扯上关系。
老诚,也真是奇葩,看图2,硬生生跨过11.0.5条,“翻山越岭”与连锁关系去扯关系。
在下佩服得紧。{:lol:}