工厂照明配电箱照明回路断路器是用2P还是1P?

本帖最后由 king331 于 2015-12-7 12:15 编辑

这是一个纺织车间的照明配电箱照明回路,有以下问题请教下大家:
1、该照明回路使用2P还是1P?(见过有用2P还有用1P的)
2、用1P的原因?
3、用2P的原因?
4、穿线金属导管用KBG是否合适?(这个车间是有吊顶的,KBG明敷设壁厚达不到要求啊,)
附图:


补充:
5、规范中是否有相应要求?

king331 发表于 2015-12-7 12:14:38

1、见过都是纺织车间的,照明回路有使用2P也有使用1P。
2、用1P说是节约。
3、用2P说是为了安全。
4、我认为这样穿线金属导管就应该用SC。

树欲静而风不止 发表于 2015-12-7 14:29:04

使用1P足以,穿KBG管壁厚达不到要求

治学以诚 发表于 2015-12-7 15:27:54

zhouke 发表于 2015-12-7 15:50:11

工厂里有专职电工,可采用1P,规范无要求。KBG太薄不满足规范要求,可采用JDG.

树欲静而风不止 发表于 2015-12-7 15:53:38

JDG得使用标准型,普通型也不行

治学以诚 发表于 2015-12-7 16:19:16

尺短寸长 发表于 2015-12-7 16:24:18

治学以诚 发表于 2015-12-7 16:19
JDG得使用标准型,普通型也不行
为什么不行?规范有什么道理吗?民规1.5厚,正确吗?
无非就是穿线而已。

GB 50054-2011,规定暗敷在干燥场所的金属管壁厚不应小于1.5mm。

尺短寸长 发表于 2015-12-7 17:00:49

rainmen_73 发表于 13 分钟前
吊顶内算明敷

尺短寸长
你仔细去看看楼主的管线标注——WC !

king331 发表于 2015-12-7 17:04:28

树欲静而风不止 发表于 2015-12-7 14:29
使用1P足以,穿KBG管壁厚达不到要求

个人也是这样认为的

king331 发表于 2015-12-7 17:07:25

治学以诚 发表于 2015-12-7 15:27
鸡毛蒜皮的事,真的可以不要讨论了。
就是鸡毛蒜皮的事,要回答正确也不容易,能回答正确的人也少。请专注 ...

苦逼的小设计只能定鸡毛蒜皮的事
大问题请前辈们拿主意,插不上嘴,
一直关注火规问题
{:biggrin:}

king331 发表于 2015-12-7 17:08:38

zhouke 发表于 2015-12-7 15:50
工厂里有专职电工,可采用1P,规范无要求。KBG太薄不满足规范要求,可采用JDG.

不管有没有专职电工,设计首先得到位{:smile:}

king331 发表于 2015-12-7 17:15:11

树欲静而风不止 发表于 2015-12-7 15:53
JDG得使用标准型,普通型也不行

标准出自何处?

king331 发表于 2015-12-7 17:16:46

治学以诚 发表于 2015-12-7 16:19
JDG得使用标准型,普通型也不行
为什么不行?规范有什么道理吗?民规1.5厚,正确吗?
无非就是穿线而已。

{:shocked:}
现在有个什么问题都得拿个依据

king331 发表于 2015-12-7 17:18:55

尺短寸长 发表于 2015-12-7 17:00
rainmen_73 发表于 13 分钟前
吊顶内算明敷



小纠结
从金属槽盒出来以后是明敷呗