账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12478|回复: 30

[求助] 工厂照明配电箱照明回路断路器是用2P还是1P?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-7 12:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 king331 于 2015-12-7 12:15 编辑

这是一个纺织车间的照明配电箱照明回路,有以下问题请教下大家:
1、该照明回路使用2P还是1P?(见过有用2P还有用1P的)
2、用1P的原因?
3、用2P的原因?
4、穿线金属导管用KBG是否合适?(这个车间是有吊顶的,KBG明敷设壁厚达不到要求啊,)
附图:
QQ截图20151207120433.jpg

补充:
5、规范中是否有相应要求?
     
 楼主| 发表于 2015-12-7 12:14:38 | 显示全部楼层
1、见过都是纺织车间的,照明回路有使用2P也有使用1P。
2、用1P说是节约。
3、用2P说是为了安全。
4、我认为这样穿线金属导管就应该用SC。
发表于 2015-12-7 14:29:04 | 显示全部楼层
使用1P足以,穿KBG管壁厚达不到要求
发表于 2015-12-7 15:27:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-7 15:50:11 | 显示全部楼层
工厂里有专职电工,可采用1P,规范无要求。KBG太薄不满足规范要求,可采用JDG.
发表于 2015-12-7 15:53:38 | 显示全部楼层
JDG得使用标准型,普通型也不行
发表于 2015-12-7 16:19:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-12-7 16:24:18 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-7 16:19
JDG得使用标准型,普通型也不行
为什么不行?规范有什么道理吗?民规1.5厚,正确吗?
无非就是穿线而已。

GB 50054-2011,规定暗敷在干燥场所的金属管壁厚不应小于1.5mm。

点评

吊顶内算明敷  发表于 2015-12-7 16:44
     
发表于 2015-12-7 17:00:49 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 13 分钟前
吊顶内算明敷

尺短寸长
你仔细去看看楼主的管线标注——WC !

     
 楼主| 发表于 2015-12-7 17:04:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-7 14:29
使用1P足以,穿KBG管壁厚达不到要求

个人也是这样认为的
     
 楼主| 发表于 2015-12-7 17:07:25 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-7 15:27
鸡毛蒜皮的事,真的可以不要讨论了。
就是鸡毛蒜皮的事,要回答正确也不容易,能回答正确的人也少。请专注 ...

苦逼的小设计只能定鸡毛蒜皮的事
大问题请前辈们拿主意,插不上嘴,
一直关注火规问题
{:biggrin:}

点评

正确,支持  发表于 2015-12-8 09:19
     
 楼主| 发表于 2015-12-7 17:08:38 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-12-7 15:50
工厂里有专职电工,可采用1P,规范无要求。KBG太薄不满足规范要求,可采用JDG.

不管有没有专职电工,设计首先得到位{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2015-12-7 17:15:11 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-7 15:53
JDG得使用标准型,普通型也不行

标准出自何处?
     
 楼主| 发表于 2015-12-7 17:16:46 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-7 16:19
JDG得使用标准型,普通型也不行
为什么不行?规范有什么道理吗?民规1.5厚,正确吗?
无非就是穿线而已。

{:shocked:}
现在有个什么问题都得拿个依据
     
 楼主| 发表于 2015-12-7 17:18:55 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-12-7 17:00
rainmen_73 发表于 13 分钟前
吊顶内算明敷

小纠结
从金属槽盒出来以后是明敷呗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则