视觉连续的疏散指示
视觉连续的疏散指示如何设计,间距多少 地面增设的疏散指示标志,宜设置灯光型,当地面照度较大时,可设置蓄光型。灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m(参照《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009第8.2.2,8.2.4条规定) 树欲静而风不止 发表于 2015-12-4 09:07地面增设的疏散指示标志,宜设置灯光型,当地面照度较大时,可设置蓄光型。灯光型疏散方向标志的间距不宜大 ...
谢谢,那耐受外界研磨措施,有哪些呢 hbb1122 发表于 2015-12-4 09:09
谢谢,那耐受外界研磨措施,有哪些呢
具体得看GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统 治学以诚 发表于 2015-12-4 09:19
耐受外界研磨措施
哪可真没有。
公安部300号文中,这么说的,说是要有耐受外界研磨措施。。。。