账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5485|回复: 5

[问题探讨] 视觉连续的疏散指示

[复制链接]
     
发表于 2015-12-4 09:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
视觉连续的疏散指示如何设计,间距多少
发表于 2015-12-4 09:07:24 | 显示全部楼层
地面增设的疏散指示标志,宜设置灯光型,当地面照度较大时,可设置蓄光型。灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m(参照《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009第8.2.2,8.2.4条规定)
     
 楼主| 发表于 2015-12-4 09:09:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-12-4 09:07
地面增设的疏散指示标志,宜设置灯光型,当地面照度较大时,可设置蓄光型。灯光型疏散方向标志的间距不宜大 ...

谢谢,那耐受外界研磨措施,有哪些呢
发表于 2015-12-4 09:17:28 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2015-12-4 09:09
谢谢,那耐受外界研磨措施,有哪些呢

具体得看GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统
发表于 2015-12-4 09:19:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2015-12-4 16:16:11 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-12-4 09:19
耐受外界研磨措施
哪可真没有。

公安部300号文中,这么说的,说是要有耐受外界研磨措施。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则