发表于 2015-12-11 15:03:43
whitepigeon 发表于 2015-12-11 14:57
可燃物质是指本身可燃的物质。
这个定义比爆规上肯定要更准确。
宏观上,你说“可燃物质是指本身可燃的物质”,是对的。
但是,放在GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》中,必错!
尺短寸长
发表于 2015-12-11 15:05:05
啥叫前提条件?
GB 50058-2014 先定前提条件,在其规范中的“可燃”,看它的有关定义。
尺短寸长
发表于 2015-12-11 16:35:54
whitepigeon 发表于 2015-12-11 14:49
我说的可能不严谨。。
但规范的术语说的一定不对。
可燃性的固体粉尘不在它所谓“可燃性物质”之内?
whitepigeon
发表于 2015-12-11 16:59:59
尺短寸长 发表于 2015-12-11 16:35
是啊,我也想问呢,这个“可燃性粉尘”属于上面所谓的“可燃性物质”吗?
山水2012
发表于 2015-12-11 17:12:23
{:lol:}{:lol:}坐看学习大神们的见解
山水2012
发表于 2015-12-11 17:17:41
尺短寸长 发表于 2015-12-3 10:06
新爆规中的“柴油”,划分是归类爆炸性环境的,看规范名称即知。
新爆规中的“可燃液体”,已非以前 ...
新爆规中的“柴油”,划分是归类爆炸性环境的,看规范名称即知。
这个如何判别,请尺总明示?要不要视柴油标号而定?
山水2012
发表于 2015-12-11 17:26:38
whitepigeon 发表于 2015-12-11 11:37
任何可燃物质,在符合一定条件下都可能形成爆炸性环境,跟规范名称无关。
新爆规中的可燃是任何可以燃 ...
1、任何可燃物质,在符合一定条件下都可能形成爆炸性环境。我还是没弄懂,不知道是不是我理解错误?
2、新爆规,我觉得没有说明丙类液体就不属于划分可能形成爆炸性环境的,字眼流露出丙类也有可能的。仔细读,我的意思丙类 的 液体,针对楼主问题而讨论,丙类的液体是有可能的。
山水2012
发表于 2015-12-11 17:31:16
whitepigeon 发表于 2015-12-11 11:37
任何可燃物质,在符合一定条件下都可能形成爆炸性环境,跟规范名称无关。
新爆规中的可燃是任何可以燃 ...
新规范之前,如不是温度压力等操作因素问题,丙类的,除属于爆炸粉尘物质的,我没划分过。至于位于爆炸环境之内的丙类厂房是主题外的话题。
山水2012
发表于 2015-12-11 17:33:45
whitepigeon 发表于 2015-12-11 12:25
我毕业没几年也不至于成砖家吧。。
我只是很好奇,你以物质防火类别划分爆炸性环境。。
{:lol:}没说你是砖家啊,我更加不是专家。请从头仔细看问题,之前只讨论丙类 、液体、爆炸性气体环境
尺短寸长
发表于 2015-12-11 17:34:18
闪点超过60摄氏度的柴油,算丙类液体无疑,对不?
但只要柴油储存的环境温度超过该柴油的闪点,就得考虑考虑爆炸环境这回事了
山水2012
发表于 2015-12-11 17:39:51
whitepigeon 发表于 2015-12-11 14:35
所以,针对某一物质,考虑爆炸,都是看环境温度的。无论是仓库还是变压器内(都算是环境条件)。
爆规 ...
所以,针对某一物质,考虑爆炸,都是看环境温度的。
这个表述……
爆炸性物质、爆炸性环境……