咨询一下大家:有没有哪位知道路灯供电,多远或隔几个路灯需要设置重复接地的规范条文,谢谢 在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网,CJJ89-2012,7.2.6 貌似以前2001版是分支、首端、末端。现在改为中间。 TN-S系统:沿照明管线全线通长埋地敷设一根40x4热镀锌扁钢作灯具灯杆保护接地、防雷接地的接地极,每个灯杆埋地螺栓采用φ12热镀锌圆钢与接地极可靠焊接,接地扁钢在线路首端、末端、分支点及每隔三盏灯处设重复接地极,接地极采用L50x5角钢,2.5m长,埋深0.8m。接地电阻要求不大于4欧。TT系统:每盏灯设置接地极
xuxizhong 发表于 2015-11-13 10:27
在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网,CJJ89-2012,7.2.6
一直看设计图纸,每隔5盏或多少路灯做重复接地,就是没找到依据 ethan_fan 发表于 2015-11-13 10:34
TN-S系统:沿照明管线全线通长埋地敷设一根40x4热镀锌扁钢作灯具灯杆保护接地、防雷接地的接地极,每个灯杆 ...
这是哪里的规范规定? 这是我这里的地方规范~ ethan_fan 发表于 2015-11-13 10:47
这是我这里的地方规范~
TN-S系统本身就有一回PE线,再增加通长埋地一根40x4热镀锌扁钢,感觉有点重复 ethan_fan 发表于 2015-11-13 10:47
这是我这里的地方规范~
你们的地方规范要求好严格呀。。。