GB50016-2014,10.3.5.2的转角1m内标志间距要求如何理解
本帖最后由 rainmen_73 于 2015-11-5 08:57 编辑如题,本来个人理解此条一直没感觉有歧义,今天和同行讨论,居然有不同说法。在此请大家按附图选择:哪些位置可行,哪些位置不符合要求 选择后还请简单说明理由 我觉得2位置是可行的,1位置是不可行的,但最好还是在最下面的那面墙上。 whitepigeon 发表于 2015-11-4 18:03
我觉得2位置是可行的,1位置是不可行的,但最好还是在最下面的那面墙上。
那样的话就把两个都放对面墙上,跟诚版说的保持一致 治学以诚 发表于 2015-11-4 17:51
你这个弄的不对。移到对面墙上去。
1m的基点取何处(走道宽度是否计入) 图集上有画法?参照画呗 消防标志的国家标准有附图 GB 15630-1995 消防安全标志设置要求 我的想法是1,3 均可,视具体条件定(如果是车库,可能1,3处无墙、柱面可用)。当然从疏散方向来看,3的视觉效果更好。2,4均不符合规范要求(帮助疏散人员在转弯处迅速确认接续路线方向)。 从效果上看,把3位的右移到走道中轴线处最好,这样从较远处也能看到。 可是,国标图集13J811-1的10-4的图示却是这样的 保留3,移到离墙1米的位置,其余不用 个人觉得,国标图集的图示,很不妥当。也与GB50016-2014的10.3.5条的条文解释中图12的本意相悖。 审图通过保险1.2;砖家34论剑{:lol:}