xiaouqi 发表于 2015-11-3 11:44:47

冷冻机启动方式探讨

今年做了只项目,采用了三台400KW10KV高压冷冻机组,由于当地供电部门明确要求,冷冻机组启动电流必须小于3倍运行电流,导致在启动柜的选择上犯了难。
初步的选择如下:1、直接启动,大约7倍电流,直接pass。
                            2、水阻启动,电流可控,据厂家说是可以在1.5-3倍内可调。
                            3、变频启动,电流可调,基本无冲击电流,运行平稳。但价格出奇的高。
                            4、高压软启动,好像和水阻启动差不多。

各位老师请帮分析下采用什么方式的启动较好,各个方式的利弊有无参考资料,给小弟参考。

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 14:25:45

如果你设备本身需要变频,那选高压变频器肯定合适,但你的这个设备不需要,所以不推荐高压变频器(顺便说一句,高压变频器价格并不高的离奇,选择国产的,如利德华福,比高压软启并不贵很多)
推荐:高压软启

xiaouqi 发表于 2015-11-3 17:29:36

额甲方询价400KW的高压变频报价大概50来万一台,施耐德的应该就是你说的利德华福,而软起大概就10万左右一台,差别还是蛮大的。