账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3983|回复: 2

[问题探讨] 冷冻机启动方式探讨

[复制链接]
     
发表于 2015-11-3 11:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今年做了只项目,采用了三台400KW10KV高压冷冻机组,由于当地供电部门明确要求,冷冻机组启动电流必须小于3倍运行电流,导致在启动柜的选择上犯了难。
初步的选择如下:1、直接启动,大约7倍电流,直接pass。
                            2、水阻启动,电流可控,据厂家说是可以在1.5-3倍内可调。
                            3、变频启动,电流可调,基本无冲击电流,运行平稳。但价格出奇的高。
                            4、高压软启动,好像和水阻启动差不多。

各位老师请帮分析下采用什么方式的启动较好,各个方式的利弊有无参考资料,给小弟参考。
发表于 2015-11-3 14:25:45 | 显示全部楼层
如果你设备本身需要变频,那选高压变频器肯定合适,但你的这个设备不需要,所以不推荐高压变频器(顺便说一句,高压变频器价格并不高的离奇,选择国产的,如利德华福,比高压软启并不贵很多)
推荐:高压软启
     
 楼主| 发表于 2015-11-3 17:29:36 | 显示全部楼层
额甲方询价  400KW的高压变频报价大概50来万一台,施耐德的应该就是你说的利德华福,而软起大概就10万左右一台,差别还是蛮大的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则