进户线采用TN-S系统,在进户处还需要做重复接地吗?
请教大家一个问题:进户线采用TN-S系统,在进户处还需要做重复接地吗?如果需要做的话,是N线还是PE线需要做重复接地呢?TN-S系统进户,PE要,N不用 N线接地违反强条,PE线重复接地,具体见民规12.2.2第2条 PE线重复接地,N不再接地。 这不叫重复接地,重复接地是针对TN-C系统,TN-S的PE线接地,相当于等电位接地 在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。 867987926 发表于 2015-11-3 11:09
在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。
TN-S(三相五线制)系统?零线?还用这术语? 如果可能,做pe线的重复接地,可以降低电气装置外露导电部分的电位 PE线的重复接地,越多越好 树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 14:34
PE线的重复接地,越多越好
请教一下,这个跟我们常说的等电位联接有啥区别? 治学以诚 发表于 2015-11-3 11:39
进户线采用TN-S系统,在进户处还需要做重复接地吗?如果需要做的话,是N线还是PE线需要做重复接地呢?
...
缺失前提条件。
结论:
无前提条件的所谓“从变配电所引来的电缆,进户线采用TN-S系统,不必要。TN-C-S就可以了”结论,当然可判:胡扯! tianyi2002 发表于 2015-11-3 17:27
请教一下,这个跟我们常说的等电位联接有啥区别?
PE线重复接地,降低接地电阻,增大接地故障电流,减少PE断线危害,提高供电安全,所以好处多多 tianyi2002 发表于 2015-11-3 17:27
请教一下,这个跟我们常说的等电位联接有啥区别?
就我理解,完全两回事。等电位联接,是将周围导电部分金属直接连接,降低两物体之间接触电压。举个例子:卫生间等电位联接,即使PE带电位进入,等电位良好,能起到大作用