账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17367|回复: 20

[求助] 进户线采用TN-S系统,在进户处还需要做重复接地吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-2 17:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教大家一个问题:进户线采用TN-S系统,在进户处还需要做重复接地吗?如果需要做的话,是N线还是PE线需要做重复接地呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-11-3 07:05:23 来自手机 | 显示全部楼层
TN-S系统进户,PE要,N不用
发表于 2015-11-3 08:28:36 | 显示全部楼层
N线接地违反强条,PE线重复接地,具体见民规12.2.2第2条
     
发表于 2015-11-3 09:51:31 | 显示全部楼层
PE线重复接地,N不再接地。
     
发表于 2015-11-3 09:52:34 | 显示全部楼层
这不叫重复接地,重复接地是针对TN-C系统,TN-S的PE线接地,相当于等电位接地

点评

PE 和PEN都可以重复接地。  发表于 2015-11-3 11:40
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2015-11-3 11:09:47 | 显示全部楼层
在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。

点评

TN-S(三相五线制)系统?零线?  发表于 2015-11-3 11:10
     
发表于 2015-11-3 11:11:41 | 显示全部楼层
867987926 发表于 2015-11-3 11:09
在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。

TN-S(三相五线制)系统?零线?  还用这术语?
发表于 2015-11-3 11:37:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-11-3 11:39:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-3 14:27:41 | 显示全部楼层
如果可能,做pe线的重复接地,可以降低电气装置外露导电部分的电位
发表于 2015-11-3 14:34:49 | 显示全部楼层
PE线的重复接地,越多越好
     
发表于 2015-11-3 17:27:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 14:34
PE线的重复接地,越多越好

请教一下,这个跟我们常说的等电位联接有啥区别?
     
发表于 2015-11-3 17:39:21 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-11-3 11:39
进户线采用TN-S系统,在进户处还需要做重复接地吗?如果需要做的话,是N线还是PE线需要做重复接地呢?

...

缺失前提条件。

结论:
无前提条件的所谓“从变配电所引来的电缆,进户线采用TN-S系统,不必要。TN-C-S就可以了”结论,当然可判:胡扯!
发表于 2015-11-4 08:28:00 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-11-3 17:27
请教一下,这个跟我们常说的等电位联接有啥区别?

PE线重复接地,降低接地电阻,增大接地故障电流,减少PE断线危害,提高供电安全,所以好处多多
发表于 2015-11-4 08:36:15 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-11-3 17:27
请教一下,这个跟我们常说的等电位联接有啥区别?

就我理解,完全两回事。等电位联接,是将周围导电部分金属直接连接,降低两物体之间接触电压。举个例子:卫生间等电位联接,即使PE带电位进入,等电位良好,能起到大作用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则