进户线采用TN-S系统,在进户处还需要做重复接地吗?

请教大家一个问题:进户线采用TN-S系统,在进户处还需要做重复接地吗?如果需要做的话,是N线还是PE线需要做重复接地呢?

benbb_83 发表于 2015-11-3 07:05:23

TN-S系统进户,PE要,N不用

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 08:28:36

N线接地违反强条,PE线重复接地,具体见民规12.2.2第2条

taiyuntao 发表于 2015-11-3 09:51:31

PE线重复接地,N不再接地。

tianyi2002 发表于 2015-11-3 09:52:34

这不叫重复接地,重复接地是针对TN-C系统,TN-S的PE线接地,相当于等电位接地

867987926 发表于 2015-11-3 11:09:47

在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。

秋石 发表于 2015-11-3 11:11:41

867987926 发表于 2015-11-3 11:09
在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。

TN-S(三相五线制)系统?零线?还用这术语?

治学以诚 发表于 2015-11-3 11:37:51

治学以诚 发表于 2015-11-3 11:39:57

xtuxumeng 发表于 2015-11-3 14:27:41

如果可能,做pe线的重复接地,可以降低电气装置外露导电部分的电位

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 14:34:49

PE线的重复接地,越多越好

tianyi2002 发表于 2015-11-3 17:27:50

树欲静而风不止 发表于 2015-11-3 14:34
PE线的重复接地,越多越好

请教一下,这个跟我们常说的等电位联接有啥区别?

尺短寸长 发表于 2015-11-3 17:39:21

治学以诚 发表于 2015-11-3 11:39
进户线采用TN-S系统,在进户处还需要做重复接地吗?如果需要做的话,是N线还是PE线需要做重复接地呢?

...

缺失前提条件。

结论:
无前提条件的所谓“从变配电所引来的电缆,进户线采用TN-S系统,不必要。TN-C-S就可以了”结论,当然可判:胡扯!

树欲静而风不止 发表于 2015-11-4 08:28:00

tianyi2002 发表于 2015-11-3 17:27
请教一下,这个跟我们常说的等电位联接有啥区别?

PE线重复接地,降低接地电阻,增大接地故障电流,减少PE断线危害,提高供电安全,所以好处多多

树欲静而风不止 发表于 2015-11-4 08:36:15

tianyi2002 发表于 2015-11-3 17:27
请教一下,这个跟我们常说的等电位联接有啥区别?

就我理解,完全两回事。等电位联接,是将周围导电部分金属直接连接,降低两物体之间接触电压。举个例子:卫生间等电位联接,即使PE带电位进入,等电位良好,能起到大作用