现在消防全部要用矿物绝缘电缆了?
做了一个多层的公建(非人员密集场所),电缆采用的低烟无卤型,审图的提出消防要用矿物绝缘,依据如下,消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。本设计不符合GB50016-2014/10.1.10/3条之规定。”
现在是全国都严格执行此条了吗?
你可以把消防电缆单独敷设在一个电井里,做二个井。
还有规范说的是矿物绝缘类电缆,而不是矿物绝缘电缆。
一字之差,涉及很大的利益。 你就电井内上升消防电缆,应该没有几根 如果真严格执行的话,所有消防干线都要用矿物绝缘了,一般情况都没有单独做消防电井的 suwl 发表于 2015-11-2 11:06
如果真严格执行的话,所有消防干线都要用矿物绝缘了,一般情况都没有单独做消防电井的
你说了才注意到,暂时还没搞清楚这两类的概念区别,但是问了几个人,现在都是用的矿物绝缘电缆。 suwl 发表于 2015-11-2 11:06
如果真严格执行的话,所有消防干线都要用矿物绝缘了,一般情况都没有单独做消防电井的
消防单独设井或采用矿物绝缘电缆,那个合适选那个,有时设个井不难,有时很难 suwl 发表于 2015-11-2 11:10
你说了才注意到,暂时还没搞清楚这两类的概念区别,但是问了几个人,现在都是用的矿物绝缘电缆。
矿物绝缘电缆你去百度GB/T13033。
啥叫矿物绝缘类电缆,现在好像还没这个国标。
GB50016-2014最后的定稿增加了一个”类“字,否则好多厂家哭了;加了这个”类“字,矿物绝缘电缆的厂家又要哭了。
个人觉得在没有矿物绝缘类电缆制造的国标前,果断的大量推开这种所谓矿物绝缘”类“电缆不合适。
最基本,别人问:什么叫矿物绝缘电缆?答:请参见GB/T13033.
别人问:什么叫矿物绝缘类电缆?答:…@!…*&W$》。。 suwl 发表于 2015-11-2 11:06
如果真严格执行的话,所有消防干线都要用矿物绝缘了,一般情况都没有单独做消防电井的
以前没有单独做消防电井的现在有了,所以不能说一般没有 yjgabc 发表于 2015-11-2 11:21
以前没有单独做消防电井的现在有了,所以不能说一般没有
我有几个项目都是分设电井了。。。 治学以诚 发表于 2015-11-2 14:22
请问,你一个建筑,一层一个防火分区的情况下,至少要弄三个电井?甚至4个电井吗?
我是强电设了两个电井,因为是平面面积太大,消防如果全用矿物电缆的话有点夸张了。。。 消防电缆少的话,穿金属管敷设在竖井内敷设引上行不行。 这脑残规范害死人了
现在要个井艰难的不行,消防从严,一个井消防电缆只能矿物绝缘了 我已经把同井的消防电缆改为矿物绝缘电缆了。发现缆径大了很多,更占地方了。
页:
[1]
2