账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19231|回复: 19

[问题探讨] 现在消防全部要用矿物绝缘电缆了?

[复制链接]
     
发表于 2015-11-2 10:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
做了一个多层的公建(非人员密集场所),电缆采用的低烟无卤型,审图的提出消防要用矿物绝缘,依据如下,

消防配电线路与其他配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
本设计不符合GB50016-2014/10.1.10/3条之规定。”

现在是全国都严格执行此条了吗?

点评

有争议无歧义的条文。相信从免责角度出发,全国各地审图都会严格执行的  发表于 2015-11-2 16:14

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-11-2 11:00:02 | 显示全部楼层
你可以把消防电缆单独敷设在一个电井里,做二个井。
还有规范说的是矿物绝缘类电缆,而不是矿物绝缘电缆。
一字之差,涉及很大的利益。
发表于 2015-11-2 11:03:53 | 显示全部楼层
你就电井内上升消防电缆,应该没有几根
     
 楼主| 发表于 2015-11-2 11:06:14 | 显示全部楼层
如果真严格执行的话,所有消防干线都要用矿物绝缘了,一般情况都没有单独做消防电井的

点评

是矿物绝缘类电缆,不是矿物绝缘电缆。一字之差,厂家吵翻天。  发表于 2015-11-2 11:07
     
 楼主| 发表于 2015-11-2 11:10:05 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2015-11-2 11:06
如果真严格执行的话,所有消防干线都要用矿物绝缘了,一般情况都没有单独做消防电井的

你说了才注意到,暂时还没搞清楚这两类的概念区别,但是问了几个人,现在都是用的矿物绝缘电缆。
发表于 2015-11-2 11:10:39 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2015-11-2 11:06
如果真严格执行的话,所有消防干线都要用矿物绝缘了,一般情况都没有单独做消防电井的

消防单独设井或采用矿物绝缘电缆,那个合适选那个,有时设个井不难,有时很难
发表于 2015-11-2 11:21:06 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2015-11-2 11:10
你说了才注意到,暂时还没搞清楚这两类的概念区别,但是问了几个人,现在都是用的矿物绝缘电缆。

矿物绝缘电缆你去百度GB/T13033。
啥叫矿物绝缘类电缆,现在好像还没这个国标。
GB50016-2014最后的定稿增加了一个”类“字,否则好多厂家哭了;加了这个”类“字,矿物绝缘电缆的厂家又要哭了。
个人觉得在没有矿物绝缘类电缆制造的国标前,果断的大量推开这种所谓矿物绝缘”类“电缆不合适。
最基本,别人问:什么叫矿物绝缘电缆?答:请参见GB/T13033.
别人问:什么叫矿物绝缘类电缆?答:…@!…*&W$》。。

点评

看来会迎来一个电缆种类大爆发的时代了! 但是都属于“矿物绝缘类”!  发表于 2015-11-2 14:35
     
发表于 2015-11-2 11:21:32 | 显示全部楼层
suwl 发表于 2015-11-2 11:06
如果真严格执行的话,所有消防干线都要用矿物绝缘了,一般情况都没有单独做消防电井的

以前没有单独做消防电井的现在有了,所以不能说一般没有
     
发表于 2015-11-2 13:59:07 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2015-11-2 11:21
以前没有单独做消防电井的现在有了,所以不能说一般没有

我有几个项目都是分设电井了。。。
发表于 2015-11-2 14:22:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-11-2 14:42:32 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-11-2 14:22
请问,你一个建筑,一层一个防火分区的情况下,至少要弄三个电井?甚至4个电井吗?

我是强电设了两个电井,因为是平面面积太大,消防如果全用矿物电缆的话有点夸张了。。。
     
发表于 2015-11-2 16:34:33 | 显示全部楼层
消防电缆少的话,穿金属管敷设在竖井内敷设引上行不行。
     
发表于 2015-11-3 11:53:15 | 显示全部楼层
这脑残规范害死人了
     
发表于 2015-11-3 11:57:55 | 显示全部楼层
现在要个井艰难的不行,消防从严,一个井消防电缆只能矿物绝缘了
     
发表于 2015-11-3 16:49:50 | 显示全部楼层
我已经把同井的消防电缆改为矿物绝缘电缆了。发现缆径大了很多,更占地方了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则