yslideb 发表于 2015-10-31 11:54:55

问个小白问题:PEN为啥不准接入开关电器?

《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.1.4:在TN-C系统中不应将保护接地中性导体隔离,严禁将保护接地中性导体接入开关电器。
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.2:在TN-C系统中,严禁断开PEN导体,不得装设断开PEN导体的电器。
如果在PEN上装设可能使PEN单独断开的电器,当然有危险,这个容易理解;但是如果装设四极开关,可以确保同时断开相线和PEN的电器,为什么也不行?
引申一下,变压器成组配置,低压总开关究竟允许不允许使用四极开关?

尺短寸长 发表于 2015-10-31 12:28:12

发生“断 N(但 L 不断)”故障的后果——可能会“烧毁”一些用电设备;
发生“断 PEN(但 L 不断)”故障的后果——那就惨喽:不仅仅是可能会“烧毁”一些用电设备的问题了,可能要命了。

尺短寸长 发表于 2015-10-31 12:31:16

引申一下,变压器成组配置,低压总开关究竟允许不允许使用四极开关?

缺前提条件。

考虑EMC
不考虑EMC

分开说。

yslideb 发表于 2015-10-31 12:37:25

尺短寸长 发表于 2015-10-31 12:28
发生“断 N(但 L 不断)”故障的后果——可能会“烧毁”一些用电设备;
发生“断 PEN(但 L 不断)”故障 ...

你说的这个是只断开PEN,不断开相线的情况吧?
我的意思是使用四极开关,相线和PEN一起接通,一起断开。

尺短寸长 发表于 2015-10-31 12:40:16

我的意思是使用四极开关,相线和PEN一起接通,一起断开——

不会发生故障?
它处故障影响?

yslideb 发表于 2015-10-31 12:43:34

尺短寸长 发表于 2015-10-31 12:40
我的意思是使用四极开关,相线和PEN一起接通,一起断开——

不会发生故障?


使用四极开关,同时断开相线和PEN,这个开关以下的电路都没有电了,怎么会有故障或者影响呢?实在难以理解。

yslideb 发表于 2015-10-31 12:50:51

本帖最后由 yslideb 于 2015-10-31 12:52 编辑

尺总,我的意思是使用四极开关,把相线和PEN一起断开,那么这个开关以下的电路都没电了,设备也脱离的配电系统,怎么会有影响?
如果规范表述为TN-C系统不允许在PEN上装设可能使PEN单独断开的电器(例如熔断器),倒还可以理解。现在统一表述为不允许在PEN上装设开关电器,那么连四极开关也不允许了?难以理解。
拉掉四极开关,不就是相当于让这个开关以下的电路脱离配电系统吗,相当于一堆设备、电线放在那里,有什么危险或影响呢?

zhouke 发表于 2015-10-31 16:06:22

第四极很难产生电弧,触头上的脏污和氧化层无法清除,时间一长极易造成接触不良。

yslideb 发表于 2015-10-31 21:46:23

zhouke 发表于 2015-10-31 16:06
第四极很难产生电弧,触头上的脏污和氧化层无法清除,时间一长极易造成接触不良。

按照这个讲法,应用于TN-S系统的四极开关也同样会因为膜电阻过大,产生断N的效果(其后果是导致电器烧毁,如尺总述),这也是严重后果。
那么,为什么TN-S系统里不禁止四极开关的使用?
PS,我讲的是在TN-C里,使用同时断开相线和PEN的四极开关有何不妥?有关第四极膜电阻的理论,不足以说服我。因为膜电阻在TN-S里,也同样存在。

zhouke 发表于 2015-11-1 10:26:48

yslideb 发表于 2015-10-31 21:46
按照这个讲法,应用于TN-S系统的四极开关也同样会因为膜电阻过大,产生断N的效果(其后果是导致电器烧毁 ...

N线断也会产生严重后果。多数情况下TN-S也不用4P开关,何种情况用4P开关规范有规定,你可看看低压配电规范或民规。

yslideb 发表于 2015-11-1 16:32:47

zhouke 发表于 2015-11-1 10:26
N线断也会产生严重后果。多数情况下TN-S也不用4P开关,何种情况用4P开关规范有规定,你可看看低压配电规 ...

道理相同,但在TN-S里,并无规范以强条形式禁止使用四极开关;但在TN-C里却严令禁止在PEN上装设开关电器,这一禁,是不是把四极开关也给禁了?
这是不是规范的本意?还是我们的理解有问题?抑或,规范的措辞有问题?

zhouke 发表于 2015-11-1 17:24:37

yslideb 发表于 2015-11-1 16:32
道理相同,但在TN-S里,并无规范以强条形式禁止使用四极开关;但在TN-C里却严令禁止在PEN上装设开关电器 ...

PEN和N都不能断,但两者造成的后果严重程度不同。前者涉及人身安全,后者设计单相用电设备安全。一般情况下均不采用4P开关。

yslideb 发表于 2015-11-1 19:29:29

zhouke 发表于 2015-11-1 17:24
PEN和N都不能断,但两者造成的后果严重程度不同。前者涉及人身安全,后者设计单相用电设备安全。一般情况 ...

所谓不能断,指的是不能在相线接通的情况下,单独断开PEN或N,这个大家都明白。请勿再言。
请仔细看看我前面的问题:规范说TN-C里,PEN禁止装设开关电器。
我的问题是,这条规定是否也不允许在TN-C里使用四极开关?看了一些文章,感觉很多人就是这样理解的。
为什么?TN-C里使用四极开关,确保相线和PEN同时通断,有什么危险或害处?
是否规范的措辞不妥,表述为:TN-C里,禁止在PEN上装设可能使PEN单独断开的开关电器(例如熔断器)。更为合适?

北方郎 发表于 2015-11-1 20:01:04

yslideb 发表于 2015-10-31 21:46
按照这个讲法,应用于TN-S系统的四极开关也同样会因为膜电阻过大,产生断N的效果(其后果是导致电器烧毁 ...

PE 是自动切断电源保护措施的生命线。
PEN端子接触不良会导致设备金属外壳预期接触电压就是相电压。
三相不平衡系统中N端子接触不良会导致三相电压不平衡。

yslideb 发表于 2015-11-1 20:12:54

北方郎 发表于 2015-11-1 20:01
PE 是自动切断电源保护措施的生命线。
PEN端子接触不良会导致设备金属外壳预期接触电压就是相电压。
三 ...

版主怎么看?
规范说,TN-C里严禁在PEN上装设开关电器,这里所谓的开关电器,是否也包括四极开关?
即,TN-C里是否也不允许装设四极开关?如果装了四极开关,使相线和PEN同时通断,究竟有啥危害?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 问个小白问题:PEN为啥不准接入开关电器?