xtuxumeng 发表于 2015-11-6 14:48:54

yslideb 发表于 2015-11-1 21:43
按你的观点,在TN-C系统,由于四极开关第四极可能的接触不良,进而引起设备外壳带电导致安全危险。这种危 ...

在TN-S系统中为减少“断零”危害,也应该尽量少装4极开关。没有禁止安装4极开关,是因为TN-S系统中N线和PE线是分开的,这与TN-C系统中PEN线兼有PE线的功能是不同的。

yslideb 发表于 2015-11-6 15:39:10

xtuxumeng 发表于 2015-11-6 14:48
在TN-S系统中为减少“断零”危害,也应该尽量少装4极开关。没有禁止安装4极开关,是因为TN-S系统中N线和P ...

是这个理论。
那么,TN-C里使用四极开关究竟有什么危害?
就是因为第四极可能的接触不良导致PEN断线,从而危及人身安全?
这个可能性我承认是存在的。
但是从另一个角度看,在TN-S系统里,基于同样的理论,使用四极开关时,由于第四极可能的接触不良导致N断线,从而使设备烧毁的危险也同样存在,后果也不可谓不严重。为何在TN-S里,没有类似强条?
感觉仅仅从这个角度分析,还是不够充分啊。

治学以诚 发表于 2015-11-6 16:42:36

治学以诚 发表于 2015-11-6 16:46:40

xtuxumeng 发表于 2015-11-6 16:55:05

yslideb 发表于 2015-11-6 15:39
是这个理论。
那么,TN-C里使用四极开关究竟有什么危害?
就是因为第四极可能的接触不良导致PEN断线, ...

两种系统装设四极开关的危害孰重孰轻?
为了维修安全和保证电气装置的正常功能需要装设4极开关。

courageaoao 发表于 2021-11-9 08:36:28

楼主还在吗?{:1_457:}{:1_457:}pen线和相线同时切断当然没什么问题,但是如果断路器触头老化,触头粘连,虽然开关本身分闸了,但是相线还没有分开,如果这个开关是总回路开关的话,那么之下所有的电器设备发生漏电人就有触电的风险,因为这时PEN线是断开的,起不到保护功能。另外,即使是4p开关或是3p+N开关,虽然说眼看着是4极同时断开,但是还是有时间差的,断开时间并不是完全一致的,而在这一瞬间如果电器设备发生漏电,人还是会触电的,虽然时间很短。

苏凌枫z 发表于 2021-11-9 10:52:28

个人觉得,安全问题,从严。开关万一故障了呢,也不是没有可能。

雷风zy 发表于 2021-11-10 09:22:41

新民规的实施指南上的解释