尺短寸长 发表于 2015-10-15 15:40:25

14版《建规》10.1.8条规定的条文说明,令人无语。

14版《建规》10.1.8条规定的条文说明,着实令人无语。



王大“不懈努力”,终见“丰硕成果”。
不仅如此,王大还将08版《民规》13.9.12条规定条款“发扬光大,更上一层楼”,“可喜可贺”。


08版《民规》13.9.12条


树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 16:02:05

尺总的意思是觉得在防火分区的应急照明配电箱只能供本分区的照明不妥吗?

尺短寸长 发表于 2015-10-15 16:06:49

树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 16:02
尺总的意思是觉得在防火分区的应急照明配电箱只能供本分区的照明不妥吗?

德国专家“感叹”(哀叹):你们中国“太有钱了”!

tangz0 发表于 2015-10-15 16:09:24

搞吧搞吧,越搞越乱。竖井(电、风、水)是否算在防火分区内都搞糊涂了。

尺短寸长 发表于 2015-10-15 16:11:46

树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 16:02
尺总的意思是觉得在防火分区的应急照明配电箱只能供本分区的照明不妥吗?

按防火分区设应急照明配电箱,再遵守14版《建规》10.1.8条规定的条文说明,ATSE在“最末一级配电箱处设置自动切换装置”(条文说明:如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱)——每个防火分区得设置ATSE。

胡搞了。

树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 16:14:42

尺短寸长 发表于 2015-10-15 16:11
按防火分区设应急照明配电箱,再遵守14版《建规》10.1.8条规定的条文说明,ATSE在“最末一级配电箱处设 ...

王总也意思到该问题了,在宣贯时说,附近防火分区就几盏的,就带进去吧

树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 16:17:01

尺短寸长 发表于 2015-10-15 16:11
按防火分区设应急照明配电箱,再遵守14版《建规》10.1.8条规定的条文说明,ATSE在“最末一级配电箱处设 ...

另外,他在民规修订时,搞了个应急照明一级负荷的按防火分区,二级没提防火分区

尺短寸长 发表于 2015-10-15 16:21:25

树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 16:14
王总也意思到该问题了,在宣贯时说,附近防火分区就几盏的,就带进去吧

P 话!

规范白纸黑字,随便轻描淡写翻翻嘴皮子就能解决了?

现审图师就这么提审图意见了,我等P民能不能说:王总说了……

审图师和颜悦色:麻烦能不能提供书面依据?

尺短寸长 发表于 2015-10-15 16:21:58

树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 16:17
另外,他在民规修订时,搞了个应急照明一级负荷的按防火分区,二级没提防火分区

祸国殃民!

尺短寸长 发表于 2015-10-15 16:24:39

自带蓄电池的;EPS集中电源型的。

AC220V,DC220V;AC24V,DC24V。

能像他这么胡搞吗?

树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 16:27:50

这是修订内容,一级提到防火分区,二级没提

尺短寸长 发表于 2015-10-15 16:33:06

树欲静而风不止 发表于 2015-10-15 16:27
这是修订内容,一级提到防火分区,二级没提

不愿看!
不忍看!
不敢看!

yis359574718 发表于 2015-10-15 16:45:47

高层住宅,走廊就那么点大,走廊灯具还不是得分成普通照明和应急照明,还得没几层搞两个双切箱…………

尺短寸长 发表于 2015-10-15 16:50:11

yis359574718 发表于 2015-10-15 16:45
高层住宅,走廊就那么点大,走廊灯具还不是得分成普通照明和应急照明,还得没几层搞两个双切箱…………

吃饱了没事干才会NC这么干。

yis359574718 发表于 2015-10-15 16:52:34

不得行啊,如果只设一个应急照明箱,审图要提,说改变了负荷性质,把普通(一)二级负荷变成了消防负荷了