变电所的照明
有没有规范明确变电所照明的负荷等级? 没有说负荷等级,只说了不能少于3小时…… yis359574718 发表于 2015-10-14 20:27没有说负荷等级,只说了不能少于3小时……
是呀,昨天有人问我变电所的照明负荷等级,居然没查到 GB50059 3.8.2 在控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道等处,应装设事故照明。 这些设备房没必要知道等级,反正不管几级,应急供电时间不少于180min 算二级吧 北方郎 发表于 2015-10-15 10:52
算二级吧
不妥。
类比本工程消防控制室、消防水泵等消防用电的负荷等级,才是。 属于消防负荷,查民规。 应与变配电室的所供范围内最高负荷同等级。跟消防控制室一样。