账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2091|回复: 10

[问题探讨] 变电所的照明

[复制链接]
发表于 2015-10-14 14:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有规范明确变电所照明的负荷等级?
     
发表于 2015-10-14 20:27:48 | 显示全部楼层
没有说负荷等级,只说了不能少于3小时……
 楼主| 发表于 2015-10-15 08:33:28 | 显示全部楼层
yis359574718 发表于 2015-10-14 20:27
没有说负荷等级,只说了不能少于3小时……

是呀,昨天有人问我变电所的照明负荷等级,居然没查到
     
发表于 2015-10-15 09:34:36 | 显示全部楼层
GB50059 3.8.2 在控制室、屋内配电装置室、蓄电池室及屋内主要通道等处,应装设事故照明。
     
发表于 2015-10-15 10:21:06 | 显示全部楼层
这些设备房没必要知道等级,反正不管几级,应急供电时间不少于180min
     
发表于 2015-10-15 10:58:43 | 显示全部楼层

不妥。

类比本工程消防控制室、消防水泵等消防用电的负荷等级,才是。

点评

看了新一期王老的回忆才知道国外都没负荷分级这一说啊  发表于 2015-10-15 11:07
赞同。负荷分级本来不科学。  发表于 2015-10-15 11:05
     
发表于 2015-10-15 11:29:25 | 显示全部楼层
属于消防负荷,查民规。
     
发表于 2015-10-18 20:38:53 | 显示全部楼层
应与变配电室的所供范围内最高负荷同等级。跟消防控制室一样。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则