树欲静而风不止 发表于 2015-9-24 14:20:02

我们这好几次,一个电信间,2X2米的大小,被图审提照明功率密度值超标。我想,一盏灯,偶尔开一下,超一点咋了,多少年下来,能耗过一台空调开一个小时吗

超大哥 发表于 2015-9-24 14:20:43

是否分别设表实际中是由电力部门确认的,规范上写这个根本没什么必要。就算设计成分2个表,电力部门不同意,只是空头条文罢了。

树欲静而风不止 发表于 2015-9-24 14:25:27

超大哥 发表于 2015-9-24 14:20
是否分别设表实际中是由电力部门确认的,规范上写这个根本没什么必要。就算设计成分2个表,电力部门不同意 ...

他这个主意是内部考核、分析

wenqi3276 发表于 2015-9-24 16:21:57

现在的智能仪表可以解决你说的问题

890214 发表于 2015-9-25 08:54:15

现在的智能仪表可以解决你说的问题   

愿闻其详

北方郎 发表于 2015-9-25 09:06:27

树欲静而风不止 发表于 2015-9-24 14:20
我们这好几次,一个电信间,2X2米的大小,被图审提照明功率密度值超标。我想,一盏灯,偶尔开一下,超一点 ...

恩 一些审图人员太教条。按照6.3.14 室形指数不超过1的小房间不超过20%即可。

zhouke 发表于 2015-9-25 14:28:39

6.4.1条是不是说反了?

wga918 发表于 2015-9-25 16:30:53

条文并没有说照明与插座分别计量,仅指"照明与插座"分项
页: 1 [2]
查看完整版本: 按《公共建筑节能设计标准GB50189-2015》照明和插座要设两个表吗?