有一个五层的办公楼,总面积6000多平,二、三、四层的左边办公室比较重要,需要ups电源,主要就是给弱电机房、监控机柜及重要办公室内的电脑用的。1.是没一层设置一个ups好,还是这个楼整体设置一个好呢?用电量应该不是很大,如果每一层设置一个ups可以放在层电井里吗?还是就近放在某个办公室的设备附近,然后由此再引到同层其他办公房间?
2.如集中设置,设置在地下一层配电间行不,还是设在别的位置?容量超过多少的要求ups单独设个房间呢?《GB 50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》是依据这个规范吗?{:4_102:}
推荐分散设置UPS,可靠性高、成本低 树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 15:09
推荐分散设置UPS,可靠性高、成本低
谢谢那怎么样确定选择是后备式还是在线式的呢?二者响应时间区别大么?我刚才查了下说后备式的输出的是方波多设备有影响不太好。 零度左耳 发表于 2015-9-22 15:55
谢谢那怎么样确定选择是后备式还是在线式的呢?二者响应时间区别大么?我刚才查了下说后备式的输出的是 ...
两者价格都不一样,所以使用场所也不一样,你如果是网络中心、数据中心等考虑在线式,如果只是一般电脑备用,就用后备式 树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 15:09
推荐分散设置UPS,可靠性高、成本低
不推荐,建议采用集中式,UPS对环境要求高,一般电井很难满足要求。 本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-9-23 08:30 编辑
tianyi2002 发表于 2015-9-22 22:19
不推荐,建议采用集中式,UPS对环境要求高,一般电井很难满足要求。
分散设置,没有说要设置在电井里,推荐设备附近 tianyi2002 发表于 2015-9-22 22:19
不推荐,建议采用集中式,UPS对环境要求高,一般电井很难满足要求。
如果电井尺寸大点呢。2700x1800的 相当于一个小配电间了,可以么?每层的ups大概20kva左右 零度左耳 发表于 2015-9-23 08:55
如果电井尺寸大点呢。2700x1800的 相当于一个小配电间了,可以么?每层的ups大概20kva左右
一样的,我们的配电间环境要求很低的,一般很难满足UPS的要求,20kVA的带多长时间的电池? tianyi2002 发表于 2015-9-23 09:18
一样的,我们的配电间环境要求很低的,一般很难满足UPS的要求,20kVA的带多长时间的电池?
因为没做过ups,但是电池时间没多长的,我有设置柴发电机,ups主要用在停电转换间隙时间用的也就是30s以内的。 想选择在线式的