账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6002|回复: 9

[求助] ups的设置方案

[复制链接]
     
发表于 2015-9-22 12:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
   有一个五层的办公楼,总面积6000多平,二、三、四层的左边办公室比较重要,需要ups电源,主要就是给弱电机房、监控机柜及重要办公室内的电脑用的。

1.是没一层设置一个ups好,还是这个楼整体设置一个好呢?用电量应该不是很大,如果每一层设置一个ups可以放在层电井里吗?还是就近放在某个办公室的设备附近,然后由此再引到同层其他办公房间?
2.如集中设置,设置在地下一层配电间行不,还是设在别的位置?容量超过多少的要求ups单独设个房间呢?《GB 50172-2012 电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》是依据这个规范吗?

发表于 2015-9-22 15:09:05 | 显示全部楼层
推荐分散设置UPS,可靠性高、成本低
     
 楼主| 发表于 2015-9-22 15:55:53 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 15:09
推荐分散设置UPS,可靠性高、成本低

谢谢  那怎么样确定选择是后备式还是在线式的呢?二者响应时间区别大么?我刚才查了下说后备式的输出的是方波多设备有影响不太好。
发表于 2015-9-22 16:05:02 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-9-22 15:55
谢谢  那怎么样确定选择是后备式还是在线式的呢?二者响应时间区别大么?我刚才查了下说后备式的输出的是 ...

两者价格都不一样,所以使用场所也不一样,你如果是网络中心、数据中心等考虑在线式,如果只是一般电脑备用,就用后备式
     
发表于 2015-9-22 22:19:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-22 15:09
推荐分散设置UPS,可靠性高、成本低

不推荐,建议采用集中式,UPS对环境要求高,一般电井很难满足要求。
发表于 2015-9-23 08:28:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 树欲静而风不止 于 2015-9-23 08:30 编辑
tianyi2002 发表于 2015-9-22 22:19
不推荐,建议采用集中式,UPS对环境要求高,一般电井很难满足要求。


分散设置,没有说要设置在电井里,推荐设备附近
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 08:55:58 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-22 22:19
不推荐,建议采用集中式,UPS对环境要求高,一般电井很难满足要求。

如果电井尺寸大点呢。2700x1800的 相当于一个小配电间了,可以么?每层的ups大概20kva左右
     
发表于 2015-9-23 09:18:40 | 显示全部楼层
零度左耳 发表于 2015-9-23 08:55
如果电井尺寸大点呢。2700x1800的 相当于一个小配电间了,可以么?每层的ups大概20kva左右

一样的,我们的配电间环境要求很低的,一般很难满足UPS的要求,20kVA的带多长时间的电池?
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:52:43 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-23 09:18
一样的,我们的配电间环境要求很低的,一般很难满足UPS的要求,20kVA的带多长时间的电池?

因为没做过ups,但是电池时间没多长的,我有设置柴发电机,ups主要用在停电转换间隙时间用的也就是30s以内的。
     
 楼主| 发表于 2015-9-23 09:54:52 | 显示全部楼层
想选择在线式的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则