如何选择柴油发电机的容量
如题:1、一用一备的消防水泵:AC380V,132kW。采用“Y/△起动”,应该选用多大的柴油发电机,起动没问题?
2、如果考虑消防水泵投运前,已带载三相基本平衡的 40kW 的消防负载(消防应急照明和防排烟风机等),再起动此132kW消防水泵(采用“Y/△起动”),应该选用多大的柴油发电机,起动没问题?
或者:
1、一用一备的消防水泵:AC380V,132kW。采用“软起动”,应该选用多大的柴油发电机,起动没问题?
2、如果考虑消防水泵投运前,已带载三相基本平衡的 40kW 的消防负载(消防应急照明和防排烟风机等),再起动此132kW消防水泵(采用“软起动”),应该选用多大的柴油发电机,起动没问题? 按12SDX101-2 ,需要选320kW(400kVA)的发电机 闻见知行 发表于 2015-9-9 18:20
按12SDX101-2 ,需要选320kW(400kVA)的发电机
选了额定功率 360kW,备载功率 400kW 的柴油发电机,单单起动一台软启动的 132kW 消防水泵,就启动不起来,啥原因?
PS
柴油发电机与消防水泵的距离并不远,线路压降应该不成问题。 是柴油发电机的过载起动能力存在问题吗? 猜测是软启动设置不当或水泵管路有问题 闻见知行 发表于 2015-9-9 21:02
猜测是软启动设置不当或水泵管路有问题
软启动从 4 倍降至 3.5 倍,都不行。
PS
市电起动,均正常。
再往下降,水泵启动转矩就成问题了,也不行。
水泵管路应该没有问题。
以小人之心猜测:柴油发电机有无猫腻? 到底是软起还是星角起? 贾行家 发表于 2015-9-9 23:08
到底是软起还是星角起?
实际情况是软起。 当发电机功率因数在额定功率因数以上时,发电机主要受柴油机额定功率的限制,所以主要计算有功功率;当发电机功率因数在额定功率因素以下时,发电机主要受转子允许电流的限制,所以主要计算视在功率。由于在起动单台或成组大电动机时,发电机功率因数肯定低于额定功率因数,所以在按起动电动机计算应急柴油发电机容量时,不仅要计算有功功率,更重要的是要计算视在功率。 树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 08:58
当发电机功率因数在额定功率因数以上时,发电机主要受柴油机额定功率的限制,所以主要计算有功功率;当发电 ...
图集、设计手册中,都有针对启动单台或成组大电动机时发电机功率的计算公式,如此看来都不能用了? 树欲静而风不止 发表于 2015-9-10 08:58
当发电机功率因数在额定功率因数以上时,发电机主要受柴油机额定功率的限制,所以主要计算有功功率;当发电 ...
若你做设计,这台柴油发电机,应该如何选择?
一用一备的消防水泵:AC380V,132kW。采用“软起动”,应该选用多大的柴油发电机,起动没问题?
有没有规范明确写明电动机在如下启动方式:全压启动,星三角启动,自耦启动,软启动下启动方式的启动倍数。 手册那个 带负荷启动电机 算压降有问题 本帖最后由 北方郎 于 2015-9-10 10:20 编辑
计算如图,依据《钢铁设计手册》,发电机短时过载能力1.2