kblv999 发表于 2015-9-10 10:06:26

学习 学习 感谢

小菜 发表于 2015-9-10 12:02:19

软启动是需要发电机倍数最高的启动方式,为什么要用软起动呢?

尺短寸长 发表于 2015-9-10 12:39:39

小菜 发表于 2015-9-10 12:02
软启动是需要发电机倍数最高的启动方式,为什么要用软起动呢?

是啥原因?

PS
我们没选软启动,我们设计的是“星/三角”起动,业主自己采购了软启动。

taiyuntao 发表于 2015-9-10 13:03:51

尺短寸长 发表于 2015-9-10 12:39
是啥原因?

PS


现在消防泵配电控制巡检多半都是打包给消防公司做,估计是想多挣点吧

尺短寸长 发表于 2015-9-10 13:59:40

星/三角:0.33 X 7 Ie =2.3 Ie
自耦变:0.65 X 0.65 X 7 Ie=3.0 Ie; 0.8 X 0.8 X 7 Ie=4.5 Ie
软起动:3.5 Ie

尺短寸长 发表于 2015-9-10 14:08:03

小菜 发表于 7 分钟前
原因不太清楚,发电机厂家解释是软启动的非线性(大概是谐波)过程对发电机影响更大。厂家应该有自己产品的计算公式,性能差点的发电机肯定需要的容量大,我曾经问过康明斯,他们的机组对楼主的配置是能够启动的。

原因1:楼上的起动电流所致?
原因2:软启动的非线性(大概是谐波)过程对发电机影响更大?
原因3:柴油发电机供应的产品有优劣?

各种可能性,都可能?

小菜 发表于 2015-9-10 16:55:15

理论和细节问题,要靠尺总仔细研究后写篇文章让大家学习一下,我一般只管结论,不出问题就好{:smile:}

zz_1973 发表于 2015-9-10 17:10:12

用星三角启动应该没问题。

零度左耳 发表于 2015-9-11 22:51:32

北方郎 发表于 2015-9-10 09:56
计算如图,依据《钢铁设计手册》,发电机短时过载能力1.2

看了您提供的柴油发电机的计算表格,想学习下,特意下载个电子版的钢铁手册,对照书中公式,在发电机容量的计算公式里“=SQRT((C13*C14+C15*C16*C20)^2+(C13*E14+C15*E16*C20)^2)/1.2”其中红色的加号不应该是减号(-)吗?还有过载倍数为什么取1.2呢,还有启动功率因数怎么查呢,额定运行的功率因数为什么是0.9而不是0.8呢?有很多不懂的地方,希望您有时间给讲下,可以吗,谢谢了!

yaotian634 发表于 2015-9-14 17:08:32

零度左耳 发表于 2015-9-11 22:51
看了您提供的柴油发电机的计算表格,想学习下,特意下载个电子版的钢铁手册,对照书中公式,在发电机容量 ...

狼主,我们等着学习

fitman 发表于 2015-9-15 09:44:55

既然配了软启,起动电流倍数是可调的,为什么用3.5倍那么高(比星三角起动还高),难道是工艺要求?
另外部分柴发的发电频率和波形不太稳定,某些抗干扰能力差的电子设备常在自发电时没法使用(遇过当使用柴发时,车间不少电子计数器计数错乱的情况)。

youngchulle 发表于 2015-9-17 11:42:51

{:mad:}缺E币啊

benbb_83 发表于 2015-10-22 09:33:44

北方郎 发表于 2015-9-10 09:56
计算如图,依据《钢铁设计手册》,发电机短时过载能力1.2

mark下,手机上的,等晚点下载学习

北方郎 发表于 2015-10-22 09:52:02

benbb_83 发表于 2015-10-22 09:33
mark下,手机上的,等晚点下载学习

上册P332 式7-22

爬山看海 发表于 2017-4-1 16:29:47

mark下~~~~